盖德化工网  >  盖德问答  >  甲醇水冷器?

甲醇水冷器?

甲醇水冷器降不下温度,出水冷器甲醇温度48度左右,天气热可达50多度,水冷器上水温度27度,而回水温度达到50度,针对这个问题我想问一下各位是由于水冷器过小还是由于水冷器内部结蜡造成的!!
0评论 +关注
共34个回答
回水温度都到50了,就是冷却水量太小,或是水冷器太小,负荷不够。要是结蜡或是结垢,水温是上不去了。
如果系统负荷没有大幅度增加,基本上是水冷器接蜡所致
我们在甲醇工厂实习的时候也遇到过这样的情况,主要原因就是合成产生的石蜡附着在换热器管壁上造成换热不好引起的(在你们换热器尺寸没有问题的情况下)
一般都用的淋洒式水冷,保啥子温噻。
请楼主给出详细的数据包括:进水冷器的流量和组成,换热器的形式和换热面积,循环水的进出口的压力情况, 我来算一下。
先说清楚这种现象是什么时候出现的 ,如果原始开车就有这个现象,那就是小了,如果后期问题还是需要检查
循环水的流量不足,造成回水温度过高,回水温度高,又会造成换热器结垢。是换热器太脏了,需要清洗了
水冷器一般是气走管程,水走壳程的,壳程的水给管程的气降温,所以根本不用保温的
通过一楼兄弟叙述,我想要分析换热器出现这种情况的原因:1就是换热器从开始投用达到你厂生产负荷就这样,那么说明换热器符合不够,2前期生产负荷就达到了,后来才出现这样情况,说明有物质附着在换热器上影响换热效果了。
同意楼上所说的;基本上就是结蜡、换热面积、水量、水质这几个原因!
如果是结蜡引起的话,那么换热效果就不好,换热器回水温度也不会太高,从两种介质的表症上看,应该是换热器小了点。也有可能是你们厂加负荷时加大了,使换热器相对就小了点,可以试下先降点负荷下来看看
有没有可能是列管漏,造成回水温度高,水冷后气体温度也高,可取样分析上、回水甲醇含量。现在问题早已解决了吧??楼主可以把问题最终原因及解决方法贴出来和大家分享下.......
除了后半句,楼上回答的很好。还有一个可能,进水冷器的合成气温度太高,造成水侧管壁温度高,结垢严重,堵塞了冷却水流通道,造成上水量偏低。
根据你的描述,如果上回水温度确实是如此,哪应该确认一下循环水量,应该是循环水量不足造成的
针对楼主提出来的现象有几种可能:如果是管壳式的换热器很可能是因为管壳程之间存在串漏现象,建议改成u型管式的可能效果要好点;在确定不是换热器串漏的前提下,就要分多种可能了:循环水的压力是否够,换热是否充分,建议加大循环水的压力;再一个就是换热器内部结垢或是结蜡,影响换热效果,建议清洗。至于换热器的尺寸的问题应该在设计时就考虑的事情了。
煤制甲醇装置,甲醇合成水冷器需要保温吗?为什么?
换热器小,回水温度不会那么高,那样的话,设计偏差太大了。 循环水上回水差压小,循环水流速小,即使上水压力、温度满足要求,但流量小,满足不了换热要求,出现循环气温度高。 水冷器结蜡,增加换热列管壁厚,减少了换热效果。
你还没有写出水冷器的大小尺寸呢!
应该是水量小,换热面积小的话,回水温度不可能那么高,结蜡的回水温度也没那么高。计算下管壳程的热量是否一致就可以判断了。
水冷的压差不大可以确定不是结腊造成的,是是加大回水量