技术求助:循环水问题?

我单位长期以来,循环水里面长毛毛,在回水滤网上清晰可见,最多三天,就糊住滤网了!!有什么好办法,请各位盖德提提宝贵意见。
0评论 +关注
共106个回答

高压静电处理循环水经过十年的沉淀,安全可靠。高压静电水处理器利用静电引力破解缔合水分子结构,并使盐垢晶体畸变,致水垢溶解去除,利用静电斥力作用,起分散作用,防止盐类结合以及水垢微晶成长,高压静电还改变细菌的生物场,使其丧失生存条件,同时静电场还能引发电磁场,使金属表面形成至密磁化膜,起到防腐蚀的作用。高压静电处理器改变了水的物理性质,从而产生了阻垢、除垢、防腐蚀、杀菌灭藻的功效,可完全代替加药处理,由于不用加化学药剂,排污大大减少。经过高压静电水处理的循环水浊度非常低,能见度可达7米,水体非常漂亮,可直接排放。价格美丽,经过国内外100多家化工企业的使用证明,高压静电水处理器的运行和设备投资总费用只有加药处理费用的五分之一,而且不排污水,不加药,非常环保。眼见为实,有兴趣实地考察。

联系电话:18873010616(微信同号)

是否是阻垢剂效果不好?或是根本未加阻垢剂或是加的量不够
回复 6# xnfh_wpzg 呵呵!达到温差8-10度不难。就看你选型正确不。
有没有详细解释的啊
循环水国标上都有,在查一下当地的是干球温度和湿球温度即可
我们公司循环水原先粘泥也较多,也曾出现粘泥堵塞换热器的现象,但在我们更换药剂之后,粘泥控制较好了,运行1年多的设备粘泥也不多.我们使用的是定期投加二氧化氯,另外间隔性投加非氧化杀菌剂。
中温型冷却塔一般技术指标在8度左右 但是我厂(地处南方)现实生产中即使是冬天 温差也在5度左右(同样的产品据说在北方可达设计温差) 在夏天温差只有2度甚至更低 所以设置温差该考虑南北差异吧 不过可能我厂温差小也和管道设备等结垢有关……
菌藻类没控制好。加强杀菌灭藻就可以了。
2# rym19821020 能否讲的详细点?
13# fangfeixinsheng 从水质化验报告来看,可以肯定的是白色物质就是结垢形成的碳酸钙,总硬达到1000,总碱度还有近400,不结垢才怪,且总磷含量接近17,说明阻垢剂效果不行,需要重新配方,另外需要调整碱度,降低循环水的碱度,这样才有利于系统不结垢。 另外,从水质表来看,系统也存在腐蚀,需要注意,总铁大于0.5ppm,达到1.54,腐蚀应当引起注意,否则系统腐蚀了会重新清洗和预膜。
要根据进水水质和浓缩倍数计算呀!一般是0.2~0.3%。
水质化验单 单位:mg/l ph 总硬度 总碱度 氯离子 浊度 总铁 总磷 悬浮物 化产水 8.54 1004 382 131.96 51.4 ... 换现有配方,用硫酸调碱度,减少缓蚀剂用量,增加分散剂和 阻垢剂用量,可以解决问题
13# fangfeixinsheng 总磷、总硬太高,在高温地方可能形成磷酸钙的沉淀。 总铁高说明系统有腐蚀。 建议更改药剂配方,现有的药剂不适合系统,既不能防止结垢,又不能防止腐蚀,或者调整药剂量,缓蚀阻垢剂并不是加的越多越好; 安装旁滤过滤器,降低浊度(循环水一般要求浊度小于10); 新增药剂分散剂,可有效降低结垢
循环水的浓缩倍率太高。解决的办法有以下几点: 1、加大排污量,使浓缩倍率在2.5-3之间;加大旁滤池的过滤处理量 2 投加剥离剂,增加分散剂和 阻垢剂用量 3、杀菌灭藻剂。
这个和微生物关系不大的,怀疑是水源水质有问题。
内蒙古地区的循环水蒸发系数一般按多少计算?如果使用黄河水,外排水一般百分之多少计算?
你们厂用的是哪种净水剂?是不是净水剂的问题。
一是微生物超标,二是有粉尘、泥沙等漂浮物,应加杀菌剂,加强排污勤补水就可基本解决。
从所说的情况基本可以判断是结垢,与灭藻无关。原因:浓缩倍数不高的情况下,如果补充水是一般的河水或地下水,大量结垢说明阻垢剂加入量太少或是阻垢剂效果太差,使钙镁离子与碳酸根离子或硫酸根离子形成沉淀附在管道上,堵塞管道。 请lz将循环水水质、补充水水质、进出口温度都说一下,这样更能分析与判断。
微生物超标了吧?通入二氧化氯,并保证一定量的余氯,才能控制微生物的繁殖。