我单位长期以来,循环水里面长毛毛,在回水滤网上清晰可见,最多三天,就糊住滤网了!!有什么好办法,请各位盖德提提宝贵意见。
0评论
+
关注
共106个回答
遥闻深巷近听,结构工程师
2018-05-17回答
有可能是生物粘泥的原因造成的 换种杀菌剂试试 有可能细菌已经对杀菌剂产生抗体了
0
评论 0
举报
清欢作伴。,化工研发
2018-05-17回答
不知道你厂的环境怎么样,我估计多半是厂区粉尘过多导致的。
0
评论 0
举报
Zj,工艺专业主任
2018-05-17回答
是不是补水水质的问题使系统水质不达标,另外要保证系统中余氯海量,旁虑设备要定期反冲洗,水质恶化时进行换水,进行预膜处理。
0
评论 0
举报
犹存,仪表管理
2018-05-17回答
水质化验单 单位:mg/l ph 总硬度 总碱度 氯离子 浊度 总铁 总磷 悬浮物 化产水 8.54 1004 382 131.96 51.4 1.54 16.99 补充水 7.74 368 192 47.99 0.3 0.01
展开
0
评论 0
举报
不堪.,给排水工程师
2018-05-17回答
谢谢!那么氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂一般配比为多少呢? 这个没什么配比,前者是杀菌作用,后者是抑制繁殖的作用,氧化性的根据水中的余氯来投加,一般余氯维持在0.05-0.7mg/l。非氧化性的投加量一般比较少,且是冲击性投加,具体的你可以咨询药剂供应商!
展开
0
评论 0
举报
明年今日。,仪表管理
2018-05-17回答
得根据当地的干球温度和湿球温度来计算蒸发量。 循环水排水根据单位对浓缩倍数的控制要求来计算。
0
评论 0
举报
noblty,工艺专业主任
2018-05-17回答
回复 14# 潇潇雨水 呵呵!使用喷雾塔也有堵塞喷头的现象,在煤造气污水上使用就如此.但清理非常简单,-个工人二小时足了.如果清理或换填料,那个工作量和费用就大多了!关键是高温季节来临时,换热效率低会严重影响生产,想清理填料都来不及,够头痛的! 对管道磨损更不应考虑,填料塔还是会磨损呀!
展开
0
评论 0
举报
宝~~贝,化工研发
2018-05-17回答
你的循环水是干什么用的?是冷却的吗? 淤泥应该是微生物繁殖引起的,也可能是大气的粉尘沉降造成的。如果不是后者的话,您是否考虑下,是不是循环水的营养太丰富了?化学试剂应越少加越好!
展开
0
评论 0
举报
认栽,销售
2018-05-17回答
系统微生物含量多少?测一下粘泥的含量。你的补水水质,系统流速等问题都要考虑看看。如果其他都比较正常,微生物含量过高.一定要加强杀菌,并且及时对系统进行粘泥剥离,置换。
展开
0
评论 0
举报
体温与鹿,销售
2018-05-17回答
一般是8-10度,冬季运行时温度最好不要过低,
0
评论 0
举报
奇葩撞怪咖,软件工程师
2018-05-17回答
氧化型杀菌剂才是冲击性添加吧。。 不是的,氧化性杀菌剂和次氯酸或者氯气相同的原理,这东西的作用就是靠次氯酸根来杀死细菌的,这东西还要在水中保持一定的含量,低了不起作用,高了会腐蚀管道,所以是日常投加的,不能冲击性投加。
展开
0
评论 0
举报
Emoton.,设备维修
2018-05-17回答
回复 13# 谢胖子 谢谢回复 但是如果在水质比较硬的区域,杂质比较多的区域,喷雾式冷却塔存在的硬伤是颗粒、淤泥、沉淀物易堵塞喷嘴,因喷嘴数量比较多,检修的工作量也比较大,而填料塔虽然有填料结垢现象,但不存在这个问题。 另,目前我所看到的喷雾塔都是圆形的多,即采用旋转布水方式。有个说法是旋转布水方式的冷却塔也有长期运行后,布水管容易磨损。不知对此您怎么看?
展开
0
评论 0
举报
谢阳,电气/仪表工程师
2018-05-17回答
如果是生物粘泥,那就是杀生剂剂量不够或者使用的药剂不对,如果是灰尘就是周围环境或者补水带入的,可以通过旁流过滤去除。
0
评论 0
举报
着迷取悦,项目文控
2018-05-17回答
哈哈,我想是杀菌的问题吧,另外指标控制的不严吧。
0
评论 0
举报
忘怀.,给排水工程师
2018-05-17回答
间冷开式系统循环冷却水水质指标 项目 单位 要求或使用条件 许用值 浊度 ntu 根据生产工艺要求确定 ≤ 20 换热设备为板式、翘片管式、螺旋板式 ≤ 10 ph —— 6.8 ~ 9.5 钙硬度 + 甲基橙碱度(以 caco3 计) mg/l 碳酸钙稳定系数 rsi ≥ 3.3 ≤ 1100 传热面水侧壁温大于 70 ℃ 钙硬度小于 200 总铁 mg/l —— ≤ 1.0 cu2+ mg/l —— ≤ 0.1 cl- mg/l 碳钢、不锈钢换热设备,水走管程 ≤ 1000 不锈钢换热设备,水走壳程。传热面水侧壁温不大于 70 ℃,冷却水出水温度小于 45 ℃ ≤ 700 so42-+ cl- mg/l ≤ 2500 硅酸(以二氧化硅计) mg/l ≤ 175 mg2+ × sio2(mg2+ 以 caco3 计 mg/l ph ≤ 8.5 ≤ 50000 游离氯 mg/l 循环回水总管处 0.2 ~ 1.0 nh3-n mg/l ≤ 10 石油类 mg/l 非炼油企业 ≤ 5 炼油企业 ≤ 10 codcr mg/l ≤ 100 《工业循环冷却水处理设计规范》( gb50050-2007 )
展开
0
评论 0
举报
甜尝甜,化工研发
2018-05-17回答
根据当地的干球温度和湿球温度来计算蒸发量 北方的外排水还真的不清楚。 知道广州地区的蒸发量怎么算么
0
评论 0
举报
戏子,电气(高压)
2018-05-17回答
回楼主:1按照各专家说的严格做好药剂的添加;2加强排污和原水的预处理;3增加一台旁滤设备,如重力式无阀过滤器;这样的话你的问题应该能解决。
0
评论 0
举报
橘子清茶,DMC、PC操作工
2018-05-17回答
如果原水水质杂质高,建议原水进行沉淀或过滤处理。同时加大循环水的杀菌力度和粘泥剥离力度。
0
评论 0
举报
树敌,化工研发
2018-05-17回答
你加进去的水是什么样的啊,加进之前有没有处理好,还要定期补给,另外管道也易腐蚀。
0
评论 0
举报
不落世俗,设备工程师
2018-05-17回答
蒸发一般按1%--2%计算。排污按5%左右。
0
评论 0
举报
上一页
下一页
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法”的相关工艺?
2个回答
浅谈什么是健康饮水?
2个回答
为什么“中水”回用好处多?
1个回答