我们这的循环水冷却塔放在水泵的上边,高差有21米,循环水回水压力约2.2公斤,请问这样回水能上去吗?
0评论 +关注
共73个回答

高压静电处理循环水经过十年的沉淀,安全可靠。高压静电水处理器利用静电引力破解缔合水分子结构,并使盐垢晶体畸变,致水垢溶解去除,利用静电斥力作用,起分散作用,防止盐类结合以及水垢微晶成长,高压静电还改变细菌的生物场,使其丧失生存条件,同时静电场还能引发电磁场,使金属表面形成至密磁化膜,起到防腐蚀的作用。高压静电处理器改变了水的物理性质,从而产生了阻垢、除垢、防腐蚀、杀菌灭藻的功效,可完全代替加药处理,由于不用加化学药剂,排污大大减少。经过高压静电水处理的循环水浊度非常低,能见度可达7米,水体非常漂亮,可直接排放。价格美丽,经过国内外100多家化工企业的使用证明,高压静电水处理器的运行和设备投资总费用只有加药处理费用的五分之一,而且不排污水,不加药,非常环保。眼见为实,有兴趣实地考察。联系电话:18873010616(微信同号)

我们厂全部为离心泵,一般不会含有空气。
需要看凉水架的喷嘴位置。
建议楼主找一个药剂供应商对水质化验后确定需要加什么药剂,旁滤对菌类生长是不起作用的,只能加杀菌剂,而且药剂确定后隔一定周期需要重新对水质进行化验,看是否需要重新调配药剂,这些都是药剂供应商免费提供的服务...
空分循环水比合成氨循环水有什么更高的要求?说循环水不能起泡沫,对所加药剂有一定要求。请大家原因。
氯含量分两种,一是总氯,一是游离氯。不知你要控制哪一个。
循环水回水压力约2.2公斤,相对于22m水柱,加上有一定的动压头,如果上去的管路不是很复杂可以上去的
2.2公斤压力要上21高度,有点吃力,从计算来看能行,但实际中管线肯定有阻力,即使上去了,量肯定满足不了你的要求。把泵的压力再往高提提,这样更保险。
一般都采用离心泵,如果有气体影响换热效果,应该是换热器排气不完全引起的
请问各位前辈:1.什么是循环水保有水量?是指循环水池的总水量,不包括装置内循环水管线的水量吗?2.什么是循环水的残余氯?它跟氯离子含量和氯化盐有什么区别?
软化啊,我们这里用的循环水都是经过软化的
能有人帮我解答第二个问题吗?
1循环水保有水量应是水池的最底水位,以保证正常循环。 2循环水的残余氯是循环水中氯离子的含量,氯离子含量过高易造成金属腐蚀 3循环水的残余氯是处理水时留下的残流量或地下水中本身含有的氯离子的含量
浓缩倍数多少,补水钙含量多少,指标又是多少呢?
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 我们这的循环水冷却塔放在水泵的上边,高差有21米,循环水回水压力约2.2公斤,请问这样回水能上去吗?
加次氯酸钠可以,我公司就是加次氯酸钠除藻类,效果比较好!
一、预处理补水:1、石灰软化补水。2、加酸降低碱度也能间接起到作用。 二、如果循环水钙离子超标不是太多,可以加强循环水的处理:1、增强药剂的螯合作用。2、加强循环水的处理,例如尽量降低循环水:浊度,cod等。
上去上不去,不能看回水压力,要看循环水泵出水压力,进凉水塔水管管路的阀门要全开,尽量减少阻力。一般循环水是上水压力在4 kg左右。
原帖由 yss5180 于 2007-12-23 18:58 发表 1循环水保有水量应是水池的最底水位,以保证正常循环。 2循环水的残余氯是循环水中氯离子的含量,氯离子含量过高易造成金属腐蚀 3循环水的残余氯是处理水时留下的残流量或地下水中本身含有的氯离子的含量:handshak ... 先谢谢二楼的回答。 照你说的,“循环水的残余氯是循环水中氯离子的含量”,那为什么我们做出来的江水氯离子是20mg/l,而补充了经过添加聚合铝处理的工业水后,并且是添加了杀菌剂,循环水的氯离子应该是比江水的氯离子还要高才对,为什么做出来的残余氯才0.5mg/l呢?
换一种杀菌剂试试,二氯、三氯、二氧化氯、活性氧杀菌剂等