变送器的接液材质中本体材质、膜盒材质具体指哪一块,膜片材质中三阀组五阀组的膜片材质和接触介质的膜片材质区别。
0评论 +关注
共37个回答
我们是专业做压力的,1mpa常用的硅传感器来讲建议最小可替换0-300kpa,最好的单晶硅传感器也可以0-1mpa替换0-60kpa,一般情况下牺牲精度了,建议最好量程选对。上海立格 2880189604
能用,没问题,就是精度略差些。其实,压力变送器精度已经很高了,一般石油化工,压力变送器的精度有0.2%就足够了。
这是块负压表,法兰拆下后通大气肯定不指示零点,你应该查你们当地的大气压是多少,应该大约指示在50%左右,而不是零点。它的零点是用真空泵抽到-200mmh2o时的,此时变送器输出4ma,现在此表已被你调乱了,所以你应从头校验一遍! 罗斯蒙特压力变送器,工艺怀疑偏高,把法兰膜片拆下来,表显示60%。(零位确实高了,表量程是-200mmh2o——200mmh2o. 那么零位大约为50%左右 )。1 t6 l1 b' k3 g( q 如果要求精度只有把表头拆下来,重新打压校验;- m& k9 p, }/ g 如果要求不高把法兰膜片拆下来,把表迁回50%左右就ok了。
最好是换成微压表,现在的表能测但精度要低
罗斯蒙特压力变送器,工艺怀疑偏高,把法兰膜片拆下来,表显示60%。(零位确实高了,表量程是-200mmh2o——200mmh2o. 那么零位大约为50%左右 )。 如果要求精度只有把表头拆下来,重新打压校验; 如果要求不高把法兰膜片拆下来,把表迁回50%左右就ok了。
最好买新的把,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
这个要看你的变送器的精度了,还有一般好点的变送器量程比能到10,你的变送器不知道是多少?
看量程比,看最小可设量程!应该没问题,现在正常的表都100:1,好些的都200:1了
使用量程60kpa的压力变送器可用量程为1.0mpa的压力变送器吗?现在我们这准备旧表换型,来的备件量程是1.0mpa的压力变送器,实际使用最大只需要60kpa。。
这个还要看你压力变送器传感器的测量范围,如果在范围内,只要不是很接近,可以用!但精度可能就比原来的差多少,如果范围之个,那是根本不能用的,这样会可能损坏压力传感器的!
你的维修方法错误,这是块负压表,法兰拆下后通大气肯定不指示零点,你应该查你们当地的大气压是多少,应该大约指示在50%左右,而不是零点。它的零点是用真空泵抽到-200mmh2o时的,此时变送器输出4ma,现在此表已被你调乱了,所以你应从头校验一遍!
能不能用要看测量的要求,计算一下1.0mpa变送器的允许误差说多少,要小于工艺误差的1/3即可使用,但是量程差异太大,原则上是不行的。
量程可以更改到60没问题的,但是使用起来精度会稍差一些,要看厂家的量程比是多少,在不同有量程比下有不同 ... 同意此观点,首先看你的量程比,如果量程比大的话,60kpa是否在最小量程合适的范围内;或者勉强使用的话,精度下降后,是否仍能满足工艺要求。依据上述两种情况来确定该变送器是否可以使用。
要看你的压力变送器的最小量程是多少,若最小量程可设置为100kpa,那就没有问题。
我也想问这个问题,有答案吗
压力分为表压力、负压力、绝对压力。大气压以上的为表压,大气压以下的为负压。表压+负压=绝对压力。根据工艺要求选择合适的测量压力。差压一般用于测量液位、流量、界面等参数。总之,要以工艺要求选择测量所用仪器及其量程。
变送器一般都是把压力信号转换成电信号,用于控制
10/0.6=16.7倍。 这是个测量精度问题的问题,一般来讲是不大合适。
现场维护没有任何经验 不能帮助你解决问题 很遗憾
当然可以了啊,按你发的这个帖子,不会有多大的精度要求吧?! 呵呵。。。。。