压力变送器?

变送器的接液材质中本体材质、膜盒材质具体指哪一块,膜片材质中三阀组五阀组的膜片材质和接触介质的膜片材质区别。
0评论 +关注
共37个回答
目前已经安装使用,从稳定使用环境上说满足工艺要求,不过就是在仪表检验规定上确实有出入,感谢大家的热烈回帖
用是能用,但是精度会差一些,如果要求不高可以使用,同时注意量程比 ,目前国产的传感器量程比大部分在20:1 进口传感器在100:1
一般负压情况下使用绝压表,差压表使用的条件就很宽泛了。
观察样本最小精度数值以及量程是否能够设定。这样用主要考虑精度问题
应该到计量中心校验一下。
不会解答,不好意思了
压力变送器 什么情况下使用绝压表 什么情况下采用差压变送器 什么情况下采用表压
应该自己通过手操器可以设定量程0~60kpa
说多了都是泪啊!!发给我,给你检测一下!!
量程可以更改到60没问题的,但是使用起来精度会稍差一些,要看厂家的量程比是多少,在不同有量程比下有不同的精度计算公式。 拿到公式的话,可以计算出这个表的准确精度
最好是不要这样,会造成精度太差,选用100kpa的量程是最好的!
能测,但是会有误差,0.075的精度最大绝对误差±0.75kpa,感觉能用
看压力变送器的线性比怎么样,好的表可以用。当然前提是60kpa那点要求的精度不要太高就行
首先你这个表应该法兰式的 表肯定没问题 我就是做这个rosemount的 表肯定没问题但是请注意在拆下法兰的时候不要将膜片那端直接接触地面或者用硬物挤压膜片容易坏的 这个问题没去过现场不太确定您是什么原因 如果您那边实在调不好 可以打电话找供应商公司的售后电话沟通哈 不是在我这买的我就不知道怎么帮了 公司规定 我只是个销售 呵呵 我们公司的规定是销售也能当售后用 呵呵
你这个表,最好打压,测试一下,线性如何。
不太合适。能用是能用,不过精度会差很多
我们厂有个罐顶装了一块罗斯蒙特压力变送器,工艺怀疑偏高。于是我们去现场,把法兰膜片拆下来。表显示60%,我们于是给他直接用375直接校零,结果校不过来。375显示什么压力太低之类的,我们就采取迁移。迁移之后表显示0%。校零之后把法兰装上,投用发现表头值显示3%,dcs显示200mmh2o.一直没什么变化。不知道怎么会这样。这块表量程是-200mmh2o——200mmh2o. 不知道是不是校零的时候出现了错误。求教