请问已建成的循环水塔和装置控制室的距离只有20米。不符合防火间距的25米该如何处理?
0评论 +关注
共16个回答
20米可以来了吧
15米就可以。
石化规的话,表4.2.12 控制室算一类,水塔算二类,但是一类、二类是没有间距要求的
15米就可以。 请问依据石化规范的哪一条呢。是怎么分类判断的。谢谢了
我们循环水站就在控制室边,岂不是错的离谱了
我问设计院说是根据总图运输规范09版的。我理解错规范了。在5.1.3表中规定了循环水塔与控制室距离是35米。 ... 你这个比较麻烦了。gb50489表5.3.3注解里说的是从冷却塔外壁,建筑物最外边轴线算起,跟设不设窗户没关系。注5 在改建 、扩建工程中,当受条件限制时,表列间距可适当减少,但不得超 过 25% ;也就是冷却塔外壁与配电室距离至少要满足25m*75%=18.75m,冷却塔外壁与生产控制室至少要满足35 m*75%=26.25m 。 这个距离在《工业企业总平面设计规范》里表5.3.9也有介绍,注4说玻璃钢冷却塔与相邻设施可不受本表限制。因此,距离要是满足不了,只能用玻璃钢冷却塔了。
你这个比较麻烦了。gb50489表5.3.3注解里说的是从冷却塔外壁,建筑物最外边轴线算起,跟设不设窗户没关系 ... 我们是3个3000立方的 机械通风钢结构逆流冷却塔。 钢结构,玻璃钢维护墙板,这样是不是就是那个玻璃钢的不受距离限制了。
先不说消防,就是那个味道和声音就让人受不了呀。
石化规的话,表4.2.12 控制室算一类,水塔算二类,但是一类、二类是没有间距要求的 我问设计院说是根据总图运输规范09版的。我理解错规范了。在5.1.3表中规定了循环水塔与控制室距离是35米。与配电室距离是25米。可是我们循环水塔与高压配电室距离才17米。设计院的人说配电室靠近循环水塔的一侧没留窗户。不知道到时候安评过不过
这两个建筑物都是在防爆区外,且已经距离甲乙类装置有安全距离了。因为循环水池会漂水,冬季会在20米内结冰。别的应该没有要求。
"循环水塔和装置控制室的距离只有20米。不符合防火间距的25米该如何处理?"你从哪里找到的25米的防火规范,装置控制室和循环水塔应在防暴区外,20米可以了。
朋友们,我这边就不谦虚一下了,平时没事就上工标网上看看,找找新标准啊。这个肯定有帮助的。
你这个比较麻烦了。gb50489表5.3.3注解里说的是从冷却塔外壁,建筑物最外边轴线算起,跟设不设窗户没关系 ... 我这是2009版的表5.3.3 机械通风冷却塔与相邻建筑物、构筑物之间的最小水平单蹄的注:1 表中间距除注明者外,冷却塔自塔外壁算起;建筑物、构筑物自最外边轴线算起; 露天生产装置自最外设备外壁算起;变电所自室外变、配电装置最外构架边缘算起;堆场自场 地边缘算起;道路为城市型时自路面边缘算起,为公路型时自路肩边缘算起。 2 车间或装置的室外变、配电所与冷却塔之间的距离,应按表中数值减少25%。 3 冬季采暖室外计算温度在0。c 以上的地区,冷却塔与室外总变电所和道路之间的距 离应按表中数值减少25%。冬季采暖室外计算温度在一20。c 以下的地区冷却塔与相邻设施(不 包括室外总变电所和散发粉尘的原料、燃料及材料堆场、道路)之间的间距应按表中数值增加 25%,当设计规定在寒冷季节不使用冷却塔风机时,其间距不增加。 4 在改建、扩建工程中,当受条件限制时,表中间距可适当减少,但不得超过25%。 5 小型机械通风冷却塔与相邻设施之间的间距可适当减少
一类、二类重要设施怎么划分的?循环水塔怎么属于二类重要设施的?
17楼说得不错,但是gb50489-2009却没有小型不受限制的条款,只有可适当减少的条文。在实际的安全审查中,专家们往往对这个问题提的不多,有时候就告诉你间距不够你应该采取什么措施来避免水雾对控制仪表的损害(这个间距的预留就是因为水雾的原因,知道了缘由采取对策就可以了)。好在消防审查的时候他们不看这个规范,不然大部分都通不过。
"循环水塔和装置控制室的距离只有20米。不符合防火间距的25米该如何处理?"你从哪里找到的25米的防火规范, ... 做安全专篇的时候设计院提的。因为是两个装置。两个设计院设计的总图没有沟通好。循环水站是一个设计院设计。另一个设计院按我提供的总图设计的。结果总图上把循环水站和循环水站配电室本来是南北方向的弄成东西方向了。另一个设计院就按控制室与循环水站的间距大于15米考虑的。按照《石油化工企业设计防火规范》____gb50160-2008中。循环水站属于第二类。控制室属于一类。之间的距离是25米。如果不够是不是可以增加防火墙什么的处理