回复 5# zhuirvine 哥们回答的真经典,呵呵~
0评论 +关注
共28个回答
蒸汽管道差压变送器的导压管经过冷凝槽后导压管内是水?那意思测蒸汽变成了测水? 不是测水也不是测蒸汽,而是测量高负压测的压差,这里的水就相当于引压管内的隔离液,这样的话,压力不波动,测量时很稳定的。
告诉你,是水,我们一开始也以为是蒸汽,就没加保温,结果冬天挂了。。。后来又加上保温了。。 这么简单的事情,哪里设计的啊
1、用手感觉一下导压管温度,最好用手背,如果感觉在100摄氏度以下, ... 的确用手背,烫手的话好收手, ... 人的大脑反应时间大概是1.5秒。 蒸汽管道150℃,你用手摸上去第一秒是凉凉的,第二秒你烫死人,当你感觉到烫的时候你的手表面已经被烫伤了,所以触摸管道0.5秒,立刻离开,等1秒你的大脑就感觉到温度了。 我可以徒手拿着烧红的木炭一秒钟,然后手指表皮被烫熟了,也就疼一秒,没事。至于蒸汽,150℃,你用手碰一下立刻离开,不用摸着不放手。
肯定是水! 6 b: }9 i/ g5 h5 k! u 一般蒸汽管道里经过引压管后,经过一段时候后肯定会凝结成水。 因为正负压室都是水 不影响测量精度
蒸汽管道差压变送器的导压管经过冷凝槽后导压管内是水?那意思测蒸汽变成了测水?
仪表导压管内最终肯定是冷凝水,冷凝水的高度产生的压力,对于蒸汽压力来说微乎其微,基本上都忽略了,需要精确计量的需要进行正迁移。
如果一开始没人工往导压管罐水的话就是蒸汽,过阵子会冷疑成是水了,如果导压管长期是蒸汽的话,变送器膜片容易坏的,所以这个导压管或冷凝罐里的水也起到一个隔离作用,
测蒸汽压力,只要保证管道是静压力就行了。管道内部蒸汽液化成水,蒸汽压力通过管道内部水传导的变送器的测压室。
蒸汽管道差压变送器的导压管经过冷凝槽后导压管内是蒸汽还是水
压力变送器在我们单位一年四季都穿棉衣,防止温差变化引起的0点漂移。
回复 1# mumu大牛 水,都冷凝了,当然是水啊,这里的水也可以理解为隔离液
我们这里有几个 导压管式的差压变送器 测量蒸汽流量 居然没有冷凝罐 老牛b了 老抗造了
刚开始投表的时候要注意三阀组的平衡阀是不是关闭的,这样可以避免导压管内冷凝水的流失,也就是说导压管内经过冷凝的蒸汽变成了水,零下的情况下建议使用电伴热。
回复 10# 383919796 简单的说就是管内水的重力产生的压力即为静压力
管内是冷凝罐内的液体
是水,否则温度过高,变送器没法测
看看这个,测量蒸汽管道,压力变送器高度的确是低于取压点。
水,记得安装凝液罐!
告诉你,是水,我们一开始也以为是蒸汽,就没加保温,结果冬天挂了。。。后来又加上保温了。。
蒸汽由导压管经过冷凝槽(隔离罐)后慢慢就会冷却为水,这里的水相当于隔离液,主要是为了保护变送器,不影响测量。。。