压力表现场指示的,不过现在很多变送器都带lcd显示了,选个压力表也许还便宜些 开关点要求硬线连接的地方 要用开关,比如sis。 有的dcs连锁就不用开关
和我那个主题差不多, 个人觉得压力表是给现场看的 压力变送器是给dcs里显示及报警用的 而压力开关则是联锁控制其他油泵类工作的。
既然有这么多压力检测仪表,证明这个压力检测非常重要。压力表是为工艺人员日常巡检查看工艺压力就地指示用的。压力变送器是作为远传显示操作用的,在控制室的监控画面上显示出来。压力开关应该是报警或联锁停车系统的,当工艺压力超出设定范围时能够发出开关量信号,接通后续的报警设施或者联锁设施,起到一种安全阀性质的作用。
压力表就地指示, 压力变送器实现模拟量远传,将信号传输至中控室,参与显示或控制; 压力开关,可将现场的压力报警信号(di)传输至控制系统,参与指示和联锁。
说明这点的压力安全级别很高,压力表直观观察,压力变送器远传到中控室或集中的地方,压力开关联锁释放阀门或执行机构(阀门、泵),有压力开关的地方sis联锁级别高, 不能一味的说dcs就必须用压力变送器联锁(软元件),sis系统就用压力开关.dcs可以用压力开关,但有sis,就必须用现场发出动作(开关)的控制元件,
懂了啊啊啊啊。他们之间的联系。。。。。。。。。。。。。
一般来说: 压力表:就地一次仪表,现场指示作用,人工去观察; 压力开关:做联锁用,极限信号用压力开关这种最直接的触点信号做联锁; 压力变送器:上位机端做远程指示作用,也可以做二级或二级以下报警、警告;(当然,也有做联锁的。)
压力表 现场指示的 压力变送器 信号远传,控制室进行监控 压力开关,联锁的作用
压力表-显示该处实际压力 pt-通过(阀门,旁路)控制调节压力 压力开关-事故操作开关
现在很多压力开关既带显示有、又有开关量和4-20ma的输出,是多功能的。 有什么要求可以随时联系我们
拿机组润滑油来说吧 压力表 现场指示 变送器 显示实时值 压力低油泵自起 压力开关 连锁停机
变送器转换信号传输数据, 开关主要起控制作用
压力表:就地显示,供巡检时人工观察。 压变:远传,共控制室显示、报警和联锁用。 压力开关:远传,参与联锁。 在sis系统中,压变与压力开关可同时参与联锁,一般为二取一或者三取二。
压力表就地指示,一般有压力变送器的地方必须安装压力表,以便核对; 压力变送器实现模拟量远传,将信号传输至中控室,参与显示或控制; 压力开关,可将现场的压力报警信号(di)传输至sis,也有进dcs,参与报警和条件联锁。
压力表就地指示,一般有压力变送器的地方必须安装压力表,以便核对; % ]6 s- [2 q$ \+ ^/ n压力变送器实现模拟量远传,将信号传输至中控室,参与显示或控制;5 z. t x! e! |$ d 压力开关,可将现场的压力报警信号(di)传输至sis,也有进dcs,参与报警和条件联锁
1、压力表显然是现场显示; 2、压力开关控制精度低,但又最可靠; 3、压力变送器到dcs系统(或plc)或数显仪显示控制 压力开关、变送器可以同时参与系统的控制,有利于提高系统的安全性、可靠性,当然也增加了误动的概率;
应该是这个压力非常重要 这么做主要为了双重安全吧
压力表就是现场显示仪表,主要是方便现场人员操作 压力变送器是压力远传仪表,起到一个控制执行机构的作用 压力开关一般用做联锁控制,
现场压力表主要是方便现场操作人员监视;压力变送器是进系统的,可参与报警、调节控制,是连续的模拟量,压力开关是参与联锁的,用压力开关参与联锁,因其是开关量信号,不像模拟量信号容易受干扰,可保证联锁动作的准确性。
压力表一般只是在现场显示用,是给现场人员实际观察用的。 压力变送器是远传的,看你的设备连接到什么上,是dcs还是plc,一般都是4~20madc信号传输。 压力开关一般都是做连锁用的,看你的连锁是什么样子的,是需要停启泵还是其他设备,甚至有的可能是连锁停车