当然要用氮气置换的,分析含氧指标是否到达合格标准。
首先要清除可燃物,用热氮气携带至火炬中,用可燃气体分析降至能够动火的条件。开工前也要氮气置换,氧含量降至0.5%。
必须的,指标最低爆炸极限下限的20%。
需要对装置进行氮气置换,置换的标准应该与物料的爆炸极限有关。
这个是一定要置换的,但具体指标是多少,各自都有规定的。
对于甲醇介质,置换到200ppm(氧含量)以下即可,一般用爆破的方法,可以根据压力计算,这样不浪费氮气,比如充压到0.1mpa,排放到0.005mpa,这样氧含量就稀释20倍
氧含量60ppm、露点-40℃
停车大修必须置换的,停车大修做氮中含可燃物,开车前做系统含氧
一般得4-6个小时吧,指标一般是烃含量不大于0.5%
有易燃易爆物质,必须氮气置换
置换到氧含量50ppm以下
肯定要,非常需要置换
要置换,检测氧浓度指标达到要求就可以了吧