我们这的循环水冷却塔放在水泵的上边,高差有21米,循环水回水压力约2.2公斤,请问这样回水能上去吗?
0评论 +关注
共73个回答
这个高差是塔管线中心高度,而且我们的水泵已经订购
你的回水压力是怎么测定的?能不能上去关键是看你的上水压力,只要泵的扬程高于21m,水都能回去,只不过是循环的水量多少罢了。
理不辩不明啊,楼上的讨论清晰明了,使我也了解了不少知识.不过就楼主提出的第一个问题,似乎有两个答案,我认为二楼的解答是不对的.4楼的解答我认为是正确的.听说最多的关于保有量的是关于汽车的,汽车的保有量在每年递增,这就说明汽车市场的数量在不断递增.总和在增加.不知道对否?
楼主参考《工业循环水水质标准-gb50050-1995》,工业循环水浊度一般控制在20ntu,如果换热设备为板式、螺旋板式等换热器的话,控制要求更为严格,需小于10ntu~~
预膜是使金属表面形成一层膜,防止腐蚀的。 预膜一般在循环水系统初次开车、大检修后开车;它一般在水冲洗、除锈、化学清洗之后进行。 预膜的效果通过挂片检查
建议加三氯异氰脲酸钠,加完了一定要使用粘泥剥离剂,另外要加一种还原性的药剂,配合着使用,光旁滤是不行的,旁滤只能处理较大的杂质
楼主指的是上塔管线中心高度,还是指整个凉水塔的高度,现在一般设计的凉水塔顶部都有一个集水槽,塔顶内部还有检修通道,那么上塔管线中心距离离凉水塔顶部一般会有2.5-3m的距离,所以如果说21米为塔顶距离泵的高度差,那么2.2kg的压力是没有任何问题的。
循环水的钙离子超,除了排污别无他法。如果加阻垢剂,不加酸,综合碱度,钙离子两者之和小于1100(碳酸钙计),以现在的药剂可以达到1300,加酸嘛,就不好说了。如果浓缩倍数达到3,4倍就ok,管理不好的甲方,不建议更高的浓缩倍数 如果达不到就是野鸡供应商 你说的超标,谁定的标准?按照设计规范,如果碱度200,那钙离子可以是900。碱度高了可以加酸调,钙高了只能排,或者像楼上几位说的预处理。看看怎样最经济吧
看管道阻力情况吧,注意做好防腐防结垢导致的阻力变大
一般是用离心泵打
做好杀菌灭藻就可以了哦!!!!!!!!!!!!
你们厂的循环水浊度怎么测,指标控制多少
测量的话是使用分光光度法,不过一般是交给合作的水处理厂家~~
我认为没有什么不同,都是一样的循环水,严格控制指标,都一样的,起泡的话,加一点消泡剂就可以了
按伯努利方程,凉水塔与泵之间的高差即基本为泵进口的压力,这样虽然凉水塔位置提高了,但泵的进口压力提高了,所以泵能否打的到凉水塔,还是取决于循环水泵出口到凉水塔之间的设备、管道的阻力降,只要循环水泵的扬程能克服其管路阻力降,是可以打的上的。
不妨把回水压力提到3kg
你好,像你公司这样长期生长微生物、藻类的循环水系统,旁滤是不能解决问题的。一般来说,旁滤只能在降低循环水浊度,铁离子方面效果比较好,但是对微生物的控制仅仅是通过降低cod来控制,本身没有杀菌灭澡的能力。所以要想控制住微生物、藻类的生长繁殖,建议从以下几点着手: 1、选购合适的杀菌剥离剂;对已经比较严重的系统,首先采用剥离剂,投加后密闭运行24小时后,大量置换,将系统中生长藻类,粘泥排出系统。对于较严重系统,可以采取连续几次操作; 2、选择长期使用的杀菌剂,以非氧化性杀菌剂为主,如异噻銼啉同,季铵盐杀菌剂等,这样就能保证系统中微生物、藻类能得到长期有效的控制; 3、由于菌藻类容易对杀菌剂形成抗药性,所以建议你将所选择的杀菌剥离剂和非氧化性杀菌剂配合使用,如每周一次,两种药剂交换使用。 这是一般的处理方法,当然不同的系统有不同的方案,如果需要的话,可以直接联系我,我公司是一家专业的循环水处理公司
1.回水压力=循环水冷却塔与水泵高差+沿程阻力,回水压力是会随着沿程阻力的变化而变化的; 2.回水压力如果固定,影响的是流量,回去应该没问题;
我感觉主要看回水管最高点的高度,如果这个高度高于21米,即使最高点回水压力为零,水也会因为高度差自压到凉水塔顶,只是流速慢。就好像“u”弯,高端有水,低端自然有水。
回复 1# lfjt1986 都是用安装在循环水泵房(标高为负)的泵打出,常用双吸式的,不应该带空气的。