我们这的循环水冷却塔放在水泵的上边,高差有21米,循环水回水压力约2.2公斤,请问这样回水能上去吗?
0评论 +关注
共73个回答
次氯酸钠可降低水中的cod,能起到杀菌效果。但次氯酸钠的杀菌效率要低一些。要知道次氯酸的杀菌效果要比次氯 ... 这种循环水加药方案适合循环水系统服务设备中没有不锈钢设备。氯离子对不锈钢设备腐蚀严重。
楼主可以了解一下电解水处理器,让水垢在设备内部沉淀析出,保证钙离子在循环水管道中处于不饱和状态,从而降低结垢风险
循环水系统,在怎么情况下会有藻类?用旁滤能降低还是根除?
在线浊度计品牌很多,如果是开式循环水系统,就用直接浸入式探头,如果是闭式循环水系统,就采用管道式或器壁插入式探头。如果管线压力较大,还可以用旁路引出用流通式检测池。
一般为离心泵,不会含有空气,
按照理论计算是差不多,但是关键要看管路的阻力损失了
次氯酸钠可降低水中的cod,能起到杀菌效果。但次氯酸钠的杀菌效率要低一些。要知道次氯酸的杀菌效果要比次氯酸根强十几倍以上。只有投加高剂量才会有效果。如果水中氯根太高,建议少投加次氯酸钠,可建议使用二氧化氯。 当然,投加杀菌剂时一定要氧化性和非氧化性杀菌剂轮流投加,只投加一种菌藻容易产生抗药性。
公用工程的循环水是什么泵打出来的可能有空气夹带吗?
1、及时投加杀菌灭藻剂,2、使用低磷缓蚀阻垢剂,3、使用旁滤系统。 加次氯酸钠有没有效果?
指冷却塔、水池、换热器、管道、设备等容水量的总和。包括装置内循环水管线的水量。
原帖由 谭兆锋 于 2007-12-23 19:46 发表 先谢谢二楼的回答。 照你说的,“循环水的残余氯是循环水中氯离子的含量”,那为什么我们做出来的江水氯离子是20mg/l,而补充了经过添加聚合铝处理的工业水后,并且是添加了杀菌剂,循环水的氯离 ... 残余氯是循环水处理实验液氯或者稳定性二氧化氯杀菌灭藻时所需要控制的一个指标,通过余氯可以判定循环水是否有效的杀菌灭藻,一般控制余氯0.5-1.0ppm.余氯也可以叫有效氯,是具有氧化性的那部分,不包括氯离子.氯离子就是氯离子了.两者是不同的慨念
各位大神,我公司的循环水投加杀菌灭藻剂后 池壁上仍然有青苔怎么办?药效起作用的现象是什么样的?
粗略的计算应该是可以达到高度的,但是最好还是把循环水压力在提高一点,这样更加保险。