提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  SIS和ESD系统到...

SIS和ESD系统到底有什么不同?

SIS系统通过一个冗余的MODBUS RTU与DCS通讯或者直接连接到DCS冗余系统总线上(取决于选择的供应商)。如果通过MODBUS RTU通讯,所有用于连续控制的信号应该通过硬接线从SIS送至DCS。通讯故障不能影响正常的工厂运行。 SIS系统什么 情况用通讯线,什么情况下用硬线?
0评论 +关注
共18个回答
我也想知道什么情况下用通讯线 什么情况下用硬线
安全仪表系统需要进行评级
sis和esd系统到底有什么不同? 接触了一个项目,开始视角esd系统,有一部分描述如下 后来又将名称改为了sis系统, 这两个系统到底是不是一回事?只是名字叫法不同而已? 自己也不知道两个有什么不同。 感觉很丢人,问这个问题~~~~~~ esd 主要硬件配置 本装置在主控室内设有1个esd操作站及1个esd控制台、1个工程师站、打印机、机柜等,码头监控室内设有1个esd操作站(与dcs工程师站、fgs操作站共用)及1个esd控制台(与fgs共用)、打印机、机柜等。每个esd操作站包括vdu、键盘和鼠标组成。 卖方应考虑20%的备用量,并提供20%的备用空间、连接电缆等,安装在机柜内。 系统 描述 esd 独立于dcs之外,对一些关键系统进行可靠监控。它包括: l 操作员通过中央控制室或码头控制室esd控制台上相应的按钮按序启动esd。 l 与dcs有通讯功能。 l 一系列错误或报警可以同时启动,互为因果,根据isa s-18-1提供首发报警逻辑。
学习了,很有收获,我们准备要上esd,原来迷惑,现在才知道这么回事。
我们公司的是这样:ips即sis仪表保护系统是,它是独立于dsc的另一套系统,现场的仪表通过硬线把信号送到ips,然后ips和dsc之间用modbus通讯。而esd即全厂紧急停车系统,是ips根据因果图触发导致的结果,根据的触发的结果等级又分为psd(单元停车和esd),当然esd的触发还包括fgs(火灾和油气报警系统)的逻辑。
hima的解释是: sis---safety instrumented system (用安全仪表装备的系统);包括esd以及与之配套的传感器和执行元件等, 用户的接口设备,如安全栅、继电器、信号分配器等可以考虑在sis系统中。
esd:紧急停车系统,多数应用于石油和化工系统,是一个独立于dcs系统的控制单元,在工艺发生危险状况时,对设备,环境等进行紧急的启挺,开关操作。配置设备以高档的plc居多,多数处理di/do点,现在多数与dcs进行通讯。 sis:安全仪表系统,主要用于汽轮机,压缩机等高速运转设备,对轴承的转速,震动,位移,温度等进行检测,对设备进行保护,原来设计多为模块组合,相当于与智能仪表的组合体。 论坛里有类似的帖子 https:///thread-140724-1-1.html ,可以看看! [ ]
sis就是安全仪表系统,esd就是紧急停车系统,我认为没有什么不同,就是叫法不一样,都是仪表联锁系统。
我认为这是不一样的,对这类系统,分别有tuv认证、ice认证、isa认证,各自有不同的安全等级划分,esd只要求连锁部分达到相应的认证安全级别,而sis则要求从现场变送器要三重冗余,plc、继电器要达到认证级别,电磁阀也要达到相应的级别
什么陈芝麻烂谷子的事情都捞出来了。。 展翅大侠威武。。 围观完毕。。
没什么太大的区别吧,sis就是安全仪表系统而esd是紧急停车系统。如一个人的两个名字而已。如hima esd ,tricon itcc ,honeywell fsc ,yokagowa prosafe......
sis (safety interlocking system) 安全联锁系统 esd (emergency shut down) 紧急停车系统
回复 1# monkeyyd 二楼正解
http:///forum/fo ... 2009010510540800003 我发了一个帖子。解释了 sis 和esd的概念差异。 很多人简单的认为其等同,这是不对的。 展翅飞翔 x 展翅飞翔 随便举个例子,不一定合适,但是可以帮助理解这些概念。 西门子的pcs7 系统。包含了s7-400h 硬件,wincc 监控软件,simaticnet 通讯软件。step7编程软件。pdm等智能仪表工具。 pcs7 是一系列软件,硬件的组合体,是一个系统的概念。 sis 基本上也是同样的道理。 从本质上来讲,sis 的硬件系统 不光包括,sis控制器及io(例如 triconex,hima,西门子400fh)。 还应包括 所有跟控制器接口的其他输入部件,例如 获得tuv sil认证的 传感器,变送器,检测装置; 还应该包括 所有输出部件,如获得 tuv sil认证的执行器(液压安全执行器,气动安全执行器,电动型安全执行器), 还应该有 获得认证的现场设备。--要求严格的现场,阀门本体也必须是有tuv 证书的。 例如核电厂的安全阀不光是锅炉与压力容器质检合格,还应该有核检证书,还应该有 tuv的安规证书,明确标明是sil几等级。 那么,我们现在再来理解这些概念,,, 安全型控制器(目前这个叫法最科学) 仅仅是 sis系统硬件中的一环。 安全型控制器的厂家 包括 triconex,hima,西门子,moore,ics,abb,emerson等。 这些安全型 控制器用于 紧急停车场合,则称之为 esd。 用于油气田的火检和气体报警,则称之为 f&gs. 用于危险场合的燃烧控制,则称之为bms。 esd,f&gs,bms 不是指triconex,也不是指hima,更不是指 他们这些厂家的控制器。 而是他们这些厂家的安全性控制器 用在这些不同的场合,有着这些不同的用途,所以有着这些不同的叫法。 --下一次,别人问你,为什么 triconex 一会叫esd,一会叫psd,一会叫f&gs,一会叫bms。还叫做sis。。。 你应该理其含义。 这些都是安全性控制器,,,或者叫安全性控制系统,或者iec规范曾经叫过安全系统(pes),安全型电子装置。 用在叫esd的场合,就是esd,用在叫f&gs 的场合,就是f&gs. 而sis则是个完整的,系统的概念。从其命名首先就可以看出来,其是个完整的,更关注整体性的一个概念,一个系统。 整个安全性是建立在整个安全机制之上的,包括了安全性的控制器(如esd,f&gs,bms,,,),安全型的仪表,安全型执行器, 安全型的软件(功能块库,连锁规范),甚至“安全的通讯功能”(目前很少有此叫法)。 sis的整体性概念还应包括贯穿整个安全控制系统 全生命周期的规范,如初期的设计,中期的施工,调试;末期的试运行,评估,验证。 后续的维护。安全生命周期到限前的拆除。。。 总之,sis 的概念很完整,很庞大。--第一个晕的,总是设计院,然后设计院把业主忽悠晕。。。 然后很多做sis,调esd的人,搞了好几年,概念也是晕点。 为什么,这几年招标的时候,更多的提sis的概念? 从理论上说,只有esd,“未必” 会是个完整的sis控制系统。 esd仅仅是 sis中的一环,而且是在实体硬件中,是最重要的一环。 所以,很多人认为,sis就是esd。。。 esd就是sis。 有了esd,再有了很多周边的配套设备。就可以组成一个sis控制系统。 用户想要的是一个完整的 安全性控制系统,所以这几年招投标 规范书都叫 sis了,呵呵。 老实说,确实换汤不换药,但是,至少说明了,我们的用户,在安全概念的整体性上有所进步, 不管是被忽悠的进步了,还是自己提升进步了,总是进步了。 类似的,(我曾亲口听某知名dcs的销售部副经理说,西门子的dcs,pcs7就是s7-400 plc,s7-400plc 就是pcs7 dcs,呵呵) 很多东西并不是简单的等同! 补充的概念, itcc。高速旋转设备的控制,如汽轮机组控制,空压机控制,高炉鼓风机控制。甚至涡轮发动机控制,燃气轮机控制。 是另外的概念。 例如triconex的控制器,除了能做 esd,f&gs 外,还能做 itcc。 做esd,f&gs 等 sis概念下的系统,是要认证的,是必须有tuv的sil等级证书的。 而做itcc的,则不是必需要,tuv的认证。 同一家的同一个东西,用在不同的场合,有不同的用途,所以有不同的叫法。 同样的道理,你的银子极其的多,你可以用 triconex的系统来做plc,或者小dcs 来用。 这个时候,你还可以管 triconex 叫plc,或者dcs,,,都可以的。 ccc是做 itcc,不做esd; 横河,emerson的安全系统则基本上只做esd,f&gs,不做itcc。 triconex是即做esd,又做itcc。 [ ]
sis:安全仪表系统; esd:紧急停车系统。esd是sis中的一部分,sis中除esd外,还包括有仪表、执行机构等设备。 在90年代以前,dcs、plc技术不发达的情况下,一般叫sis系统,随着控制技术发展,最近几年推出了esd系统。
回复 7# qiaopeng1231 说的非常好,支持!
我看了 漠北逸海 给我的链接,越看越是困惑,呵呵~~~~ 以下是一个项目的sis系统的部分说明,个人感觉不出来到底和esd的区别 the project requires that the sis provide high reliability, indicated by a very high mtbf (mean time between failure) for the complete system (including the signal interface modules). 项目要求sis系统(整个系统包含单独的模块)必须有很高的可靠性(用平均故障间隔时间来衡量)。 the following list highlights some required functions/features, which are specified later in this document in detail: 下面着重描述对系统功能的要求: the sis system with marshalling cabinets and all of the interfaces cabinets will be located in the frr. some network components will have to be installed in the field rack room. sis系统有端子柜,所有接线柜和网络部件位于机柜室。 instruments connected to the sis will be connected conventionally with single pair cables to field junction boxes. the junction boxes will be connected with muiticore cables to marshalling cabinets, interface cabinets and i/o-cabinets 通常,所有连至sis的现场仪表用单对双绞电缆接至现场接线箱。接线箱用多芯电缆接至端子柜、接线柜或i/o卡柜。 dcs and sis signals are segregated in different junction boxes and muticore cables. dcs和sis信号线应分开接至不同接线箱和多芯电缆。 generally analogue signals will be used for shutdown purposes. all signals, which can shut down the plant, will be triplicated. 一般地,模拟量信号用于停车。所有用于停车的信号必须三重化冗余。 communication between sis and dcs shall be at minimum redundant modbus rtu using rs485 interface. if supported by vendor, the dcs and sis may communicate via systembus and other communication protocols resulting in higher data transfer rates. sis和dcs系统间用modbus rtu协议通讯,rs485接口。如果制造厂提供,dcs和sis系统间通讯可以通过系统总线或其他通讯协议来提高数据传输速率。 all sis-signals will be transmitted to dcs for indication via a redundant bus to the dcs. if a signal is used for control functions an additional hard-wired signal from the sis to the dcs will be used. if the sis and dcs share the same system busthe hard-wired signal is not required. 所有sis信号可以通过冗余通讯线通讯到dcs显示。如该信号用于控制功能,需再单独用硬线接到dcs。如果dcs和sis用相同系统线则硬线不需要。 signals between sis and mcc (interlock) will be connected hardwired. sis和mcc间的信号需要用硬线连接。 one dedicated engineering station shall be provided for configuration and monitoring in the engineering room, located in the main control room building. another engineering station shall be permanently located in one of the frr. 工程师室(位于中央控制室)需设置单独的工程师站用于组态和监控。另一个工程师站长期放置于现场机柜室。 a soe system will sort all events according to their time information and store the data for later analysis. time stamp will be generated in sis. the engineer can filter and select which events shall be printed. the soe system may be installed on the engineering station. soe站用于分类事件报警和存储数据以便以后分析。sis产生时间标记,工程师过滤筛选那些事件记录需要打印。soe站放在工程师室里。 the sis shall allow for time synchronization by an external master clock (supplied by dcs) or shall come with its own master clock (gps). sis需允跟外部的主时钟(dcs产生)保持时钟同步或跟它自己的gps时钟同步。 the hardware must be designed to withstand the environmental, electrical and physical conditions of industrial environments。 硬件制造需考虑到当地环境、电气条件和工程环境因素。
sis:安全仪表系统。是一个总的概念。包括:esd、ticc、fsss、gds等等。
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值