常规的火炬系统设计,都有水封罐作为防回火设备,但有些项目因为其它因素没有采用水分罐,而仅采用分子密封器,是否可行?请专家指点!
0评论 +关注
共22个回答
多谢高手指点!项目已经建成,再增加水封罐不可能了,如何补救呢?
我见过的这边都是有水封罐的啊,其实水封也不是什么太大的投资,技术上也很简单,一般越是简单的东西越是可靠啊。
这个问题不好回答,是否需要水封需要看排放废气组分、压力等等相关数据确定。
请教10楼:火炬如果酸性气,就不能加水封,采用其他设施防止。能否解释其他设施具体是啥?
不清楚规范上的水封立管高出水封液面3米以上是什么目的。清楚地解释一下,谢谢!
关于水封罐的设置 一般是需要设置的 对于易溶于水的介质存在的条件下,是不能设置的 此外,火炬系统阻火器是不推荐使用的 由于楼主提出的气化装置一般为高温排放,所以也不设置水封 系统考虑紧急冲氮措施,防止系统回火的产生。 3米水封是根据一般推荐的爆炸防回火设置高度,是一经验数据,在规范中使用
我们油田单位的压气站火炬放空都有水封罐的,投资应该不大,技术上也很简单可靠。
水封可以加上两道,一个可调水封,一个固定水封。这样安全系数大大增加啦
是啊,我所见的都是采用水封罐的,阻火器适用于可燃气体管道上,dn20~dn150。
必须设置水封罐,补救措施就是加装水封罐。
火炬如果酸性气,就不能加水封,采用其他设施防止. 加了水封后多了酸性水处理.最好带伴热全部烧掉.
呵呵,我也正在考虑这个问题,但鲁奇公司原来设置的气化装置火炬确实没有水封罐,看来是需要加上。
火炬可以不加水封罐,加阻火器可以,但要看瓦斯气中的成分是啥,我厂原来聚丙烯厂以前,火炬系统不错,但自从聚丙烯开后,出现多次阻火器过滤网堵塞现象,好危险,目前采用的措施是一侧投用水封,一侧投用阻火器。
我们都没有水封罐,只有分子封,但要求分子封一直有气体进行密封。 [ ]
只分子封不行,需要水封罐 或 阻火器。
水封还是要加的,这是通行的做法,对保证安全很有效。
分子封只能防止火炬气小流量时,空气的侵入。而当火炬系统发生大排放后,火炬总管内会形成真空,这时就要靠水封罐内的存水倒吸形成水封柱以消除真空影响。
能说明原因吗?分子密封器不是可以防回火吗?阻火器经过专家讨论,认为不适合火炬气体,而且大口径高温反而容易产生回火(抽吸)。
18楼说火炬系统阻火器是不推荐使用的,酸性气不能走水封,那么用什么方法防止回火?
18楼学的很好,不过还有一个小问题:如果用水封的,水封罐下面的那段排放管就会带压,在检修时要特别注意