一般操作站都是ab两路分开供电,且至少其中一路有ups,所有操作站黑屏说明ab路都断电且ups也故障或旁路了,如果控制柜也是由ab路供电那么很可能控制柜也已经失电了,现场调节阀阀位会失控全开或全关,如果是这样那么,紧急停工吧……如果有幸控制柜还有电,那么就有很多事情要做: 1、确认。确认现场阀位是否动作,现场关键参数如加热炉炉火、机泵电流、现场关键温度压力是否大幅度偏离正常生产值,这是判断是否立即启动紧急停工的依据,关键! 2、联系。立即联系电工和仪表到场处理,早恢复一分钟可能就能避免一次紧急停工。 3、维持。在电工和仪表恢复操作站供电期间,所有操作人员到现场用手阀维持生产参数,在人员有限的情况下,只维持最关键的几个工艺参数即可,由班长统一指挥作好分工,班员要将信息及时反馈给班长,班长收集尽可能多的现场参数,如现场温度计压力表、仪表一次表指示、机泵电流等。当现场关键参数偏离正常太多,可能发生跳安全阀、炉管超温结焦等次生事故时,由班长下令立即按紧急停工处理。