现场一台压控放空阀,用的fisher的智能定位器。在串级控制的情况下偶尔会自动打开,查DCS操作曲线当时阀位输出信号一直是0,控制的压力也很平稳--------也就是说当时并未超设定压力,但是阀门自己开了50%左右。自开工到现在已经出现4次这样的情况。找仪表工查原因也一直没有结果,因为大多数情况下都是正常的。 希望论坛的各位大师指点一二!! 先谢谢了。
0评论 +关注
共21个回答
压力稳定,表明实际阀门是没有动作的 dcs上有显示,阀门定位器反馈板坏了的概率最大;反馈线路存在问题概率也有一定可能(本人遇到的是前者)
我遇到的情况正好相反,阀门自动关闭!
你的控制阀是气关式。检查仪表接线、气源压力、电气阀门定位器
长姿势了!!
这种情况多半是定位器出问题了
检查定位器相关链接件是否有松动,气源压力是否达标等等!
更换定位器吧。要不用信号发生器给个信号调试一下
是不是信号输出有问题,测量下dcs输出为0时的信号电流。如果大于4ma说明通信卡件有问题。
主要是定位器 ,也可能是气源漏气,气压不稳,工艺状态不稳
就算是有微分作用,但是dcs上怎么没有阀位输出信号。
1、建议更换定位器看看。 2、检查回路是否有干扰。
控制的压力也很平稳,说明阀门没动,只是反馈有问题,检查反馈线的屏蔽是否有问题,还有定位器连杆的范围是否合适,基本都是阀门的行程太大了。
没遇到过,高手出来解释下,共同学习了
检查定位器,不用考虑其他
首先确定回路是不是在自动上 如果回路在自动上面 并且微分值设置过大就会出现类似的情况
检查下定位器,我们出现过类似情况,更换定位器后就好了
楼主先告诉我们这台阀门是气开还是气关?
根据楼主的描述,dcs应该没有输出信号让阀门打开,现场阀门定位器的设置是不是有问题,需要检查下,还有就是dcs中的pid输出设置中有的0信号电流低于4ma,阀门定位器接收到低于4ma的信号会相当于掉电,阀门根据故障开故障关的模式进行打开或者关闭。还有就是检查下屏蔽接地是不是合适
首先楼主的说一下阀门时气开还是气关的,一般这种情况都是定位器出现了问题,我们这边也出现过这种那个情况,就是阀门(气关阀)在全关得位置,突然就全打开了,检查了以下我们的定位器长时间在4ma以下有时候就会出现断电的情况2、3秒后有自检恢复了。更换了就好了。还有一种情况就是卡件通道有问题了,要检查卡件了。一般定位器出故障的情况多。(定位器aep300)
以前碰到过,各种检查各种试,还专门叫了个鬼子专家来各种折腾,从头到尾各个点都查到了,就差整个回路全部换新了。后来发现是安全栅故障,就算是不给信号,狗日的安全栅会自己送信号出去把那个阀打开,真是见了鬼了,换了安全栅就一切ok了。