提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  化工厂仪表用气露点应...

化工厂仪表用气露点应该低于多少?

仪表系统气源操作(在线)压力下的露点,应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10℃。可查标准HG-T 20510-2000
0评论 +关注
共36个回答
通常情况需要根据装置所在的地区环境温度进行考虑,一般情况下低于-40摄氏度,就能满足仪表空气使用要求,仪表空气无热再生干燥器的通常都能达到-40摄氏度的条件要求。
我们要求的是零下40度,
小于等于-40℃
我们公司是要求小于-40的,但从全年合格率来看不高,最低时50%左右,最高也只有95%。一直波动大,但对生产影响不是很大,大家只是在开会时说说。
我厂的指标<=-40度
我们是液化天然气接收站,我们使用的仪表空气露点为不大于-40 ℃,操作压力在7.5公斤左右。 [ ]
仪表空气主要是要求不能有凝水析出。露点温度低于多少合适?这要看各厂的最低环境温度来定,一般南方的厂家仪表空气露点温度低于-30度就足够用了;北方的厂家仪表空气露点温度要低于-40度以上,但一般-50度也够了。
我们单位有两套干燥系统:余热干燥(压缩机出口一股流体加热温度达70℃以上),和微热干燥(电加热温度达120℃以上),微热干燥通常能达到-80℃, 余热干燥一般在-40℃。
请问,大家所在的公司要求的仪表用气露点低于多少才算合格呢? 我们的是小于等于-50度,有没有必要这么高啊?
给大家一个明确可靠的答案,根据仪表供气设计规定hg/t20510-2000之规定:供气系统气源操作(在线)压力下的露点,应比工作环境或历史上当地年(季)极端最低温度至少低10°c。
小于-30度
为了减少成本,可以根据当地的具体温度,按季节调整仪表风的最低露点温度.比当地历史最低的温度低十度.
我装置的指标也是<-40摄氏度
我们厂里-40度以下,刚开始的时候无热再生分子筛好,可以达到-60度,但是用上一段时间就会降低. [ ]
实际生产中夏季一般要求不高,冬季相对要求严格,正常操作能到-60度,主要是避免仪表风带水,在冬季结冰堵塞,造成事故。
空压机的露点温度是标准状态下的露点温度,使用压力高于一个大气压时他的温度也增高;必须考虑当地的最低气温及使用压力,首先算出使用压力下的温度要低于当地最低气温时不生结出水才行。
50度,一般不会有这么高,40度以下就可以了,一般不会超过室温
我们单位是天辰院设计的,仪表空气的露点温度为-40℃。
如果单纯考虑仪表气源使用,多少度就能够满足要求了呢?
我厂的是小于等于-40度,不知道标准的应该是多少