水压试验值,小数点后保证几位?

最近看了一些图纸,正规设计单位的盖章图纸,水压试验值,小数点后都写的两位数,譬如15.38。我觉是不合理的,因为压力表无法读数这样精确。大家如何看。
0评论 +关注
共24个回答
一般设计压力会精确到*.*mpa,水压试验计算公式不考虑温度情况下为:1.25×*.*,也就是说会出现两位至三位小数,图纸上标记两位小数也是很正确的。真正水压试验时,精确度肯定无法达到这个数,一般都会略超,比如2.34mpa,会打到2.5mpa,这个很正常。
一般情况有一位就够了,
一般要求压力表2块,精度1.6等级吧! 实际操作,取1位向上圆整就好了!(个人意见)
曾有专家指出,我们的水压试验报告中水压试验值填写至小数点后两位数不符事实际,应填写至1位。但令人疑或的是后来上级主管部门在看我们的水压试验报告时又指出,必须按图纸上提供的数值填写,即必须填写至小数点后两位数。(我们所遇到的大多数图纸水压试验压力值都精确到小数点后两位)希望有权威的说法出现
这看起来是很小的事情,其实还是包含很多的概念的。 gb150.1第4.6.2.1条:耐压试验压力的最低值按4.6.2.2和4.6.2.3的规定, 因为是“最低值”,设计文件规定的耐压试验压力值的尾数应向上圆整,避免产生争议。楼上说特检院提出应改为0.39mpa应该是合理的,只是有些麻烦。 大容规,4.1.9.2 耐压试验通用要求 (1)如果采用高于设计文件规定的耐压试验压力时,应当对各受压元件进行强度校核; 大容规,4.1.9.3.1 液压试验程序 (3)……,确认无泄漏后继续升压到规定的试验压力,保压足够时间; 按照以上这两条,设计文件规定的耐压试验压力,应考虑压力表的读数精度。 按gb/t 1226-2001《 一般压力表》,压力表的精确度等级分4级,基本误差1%~4%。压力表的刻度不会超过100个小格,1%以下的读数只能估算读出。所以,个人认为水压试验压力的数值,1mpa以上的保留3位有效数,1mpa以下的保留两位有效数字。 指针式仪表的读数规则是,精确值为仪表的最小刻度,估算值是最小刻度后一位数值,精确值和估算值构成了仪表的读数。实际操作时,“升压到规定的试验压力”是通过观察压力表进行控制的,试压报告的压力记录值来自压力表,压力读数都必须等于“设计文件规定的耐压试验压力”。如果高了,应进行强度校核;如果低了,试验就是不合格的。
计算保留小数点后2位,真正水压试验时,精确度肯定无法达到这个数,一般都会略超,比如2.34mpa,会打到2.5m ... 2楼回答的很好,也确实是这样的了
压力不同,压力表的量程也不同,精度也不同,一般保留两位
取一位圆整。。
即使圆整到15.4,你家的工人能精确到15.4丝毫不差?一般都是往上稍微打一些,只要保压没问题就ok,不然就为了一个压力表数值的问题,没一天也整不过来,这不是要工人的命嘛
压力表的量程也不同,精度也不同
我也楼上的观点~因为在实际操作中控制会比较困难~而且操作时的设备很多时候都不具备那样的精度~不过话又说回来了,在工程操作中如果非要精确到某个确定的点~这样的实际意义不大~
如果是数显压力计,一般都能达到两位小数。
说过现实中遇到的问题,立式容器,卧置试压。水压试验压力计算值为0.3834mpa,图纸标注为0.38mpa,监检时特检院提出应改为0.39mpa,这种情况该如何取舍?
这要以实际情况来定,如果圆整后误差率高的话,就需要精确一些,不可机械的取舍。
图纸上写两位,到时候具体做应该只能到一位,这个与设计者就没关系啦,只要不小于图纸上的值就可以了!
要看水压试验压力表精度,
同意8楼观点,图纸上写两位,具体试压时向上圆整到一位。
图纸上一般是三位,操作时一般是一位,往上圆整 操作时圆整,而不用圆整后的数值进行 计算 应力,是不是有问题
我们公司是图纸上写两位,实际上水压试验是1位。
一般小数点保留1位,例如试验压力1.61mpa,可以取1.7mpa