此阀为汽气定排阀,根部,为楔式闸阀,现阀杆盘根处泄漏,盘根已压到底,手轮用F扳手已紧不动,且有越卡漏的越大的趋势,汽包压力3.2MPA,阀门内漏,阀前温度200度,阀体温度90多度,后路紧急切断阀已打开,防止憋压,现在装置又不能停工,请各为盖德高手群计群策。
0评论 +关注
共33个回答
目前看来只能是将其焊死,待机会整体更换。主要的还是堵漏问题,2楼的办法应该适用。
根据阀门泄露处的结构,预先制作一压垫式带腔体的罗母,腔体内多填耐温可变密封材料, 将手轮卸掉,拧上压紧。(该阀门不能再用手轮操作了)
这个压力确实比较高,需要专业堵漏,注胶理论可以,看作业人水平,风险就是处理的时候阀门崩开,如果阀门不用开关,可以固定阀干堵漏
2楼的办法可以参考使用,但要注意两点:一是操作时要倍加小心,一定要慎之又慎,以防发生事故,因为有3.2mpa的压力,又是在不停车的情况下作业。二是这种方法是临时的,不能长期使用,在情况缓和后,必须要及时更换阀门。
先看是什么介质,再看哪里漏,填料紧填料,阀盖漏紧,阀门裂切除,不能切除打卡子,实在不行停车
特别简单,做一个二次盘根腔就可以了,动动脑!
管道上肯定还有另外的接头,用相同的装置再接一个,然后启用这个好的,把坏的这个给换下来!
还是同意2楼的观点,我们处理过好多了,效果也不错!
找专业带压堵漏公司解决,如果解决不了,还是要求公司停车解决。因为这可不是小事,一旦事态扩大,伤及人员安全就麻烦多了,千万不要因小失大,安全无小事嘛!
用二楼的方法焊完螺母后,不注胶,而用螺栓拧紧后焊接可以解决。这是成功的经验了,你可以试试。
找专业的堵漏公司,他们很有办法
在填料函上焊m12螺帽,然后钻孔注胶。应该可以解决。
拆掉手轮,用盲管做个卡具,管上加个放空阀,然后铸胶,最后再焊死。
可以请专业的堵漏公司,做好夹具卡好,注入胶后看能否得到解决。如果阀门不做调节把阀门上部做个壳子包焊。
二楼的方案可以一用,但只能暂时性解决问题
楼主出的可是个难题,目前还没有什么好的办法,一是压力太高,再就是温度太高,从安全考虑还是停下来检修的好,千万不要因小失大
同意11楼意见,建议请专业人员实行
注胶是可以考虑,但万一不成功那就得停工,找了两家专业带压堵漏的人都不敢保证. 做盒子压力太高,能从焊口顶开.
感谢大家的关注,真是应了一方有难八方支援!在此也衷心感谢各位朋友的帮助,也期望盖德越办越好! 这阀门现在已经处理,但是不可以动作了!在这里我把处理结果及方案跟大家共享: 1打算从大盖上焊螺母钻孔注胶。2拆到手轮找个和大盖一样粗的盲管加排气阀注胶焊住。 3用18楼主据说以不变应万变4从内漏问题上下手,考虑阀为楔式闸阀,阀体接近100度,阀板为马氏体不锈钢,阀体为普通碳钢,膨胀系数不一样,冷却后应该还有关小的余地。最终因为1非常冒险不成功就停工,排除。4应该先试,不行考虑3最后考虑2 第4方案分两步,先冷却,用一个f扳手卡,观察明显变小,第二步冷却时间加长,用两个f扳手均匀卡,最后观察成功!