提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  空冷塔顶部低温水分布...

空冷塔顶部低温水分布器结垢?

空冷塔顶部低温水分布器因循环水硬度大结垢,可不可以在线清洗?师傅们有什么好的办法?期待。
0评论 +关注
共40个回答
告诉师傅们一个好消息,我装置已试用过在线清洗空冷塔分布器了,从低温水泵进口导淋配如酸液,有明显的效果 ... 请问白总,走酸液对管道有没有要求?我们的低温水管道内侧未做处理,就是粗糙面的卷皮刚挂,会不会造成严重腐蚀??
低温结垢? 恩,是的,没办法,单位不让停,可是一个系列经过清洗低温水流量涨了,氨冷器后温度8℃,空冷塔出口温度16℃偏高不降,师傅分析一下可能是什么原因?是否酸洗过程中对分布器支管的密封圈损坏造成偏流了。
停车大清洗吧 有必要的话拆下来洗
[/td][/tr] [/table] 那个直管的密封圈我不知道你们用的什么材质的,我们用的是四氟板自己剪的。我们工况氨冷器出口和空冷塔出口温度也是8度温差,你把氨冷器出口温度再降降吧。
楼主说的在线清洗应该是停车后不扒填料直接在塔内清洗是吧?我们经常这样做,这样做取决于塔内结垢程度和允话检修时间,时间紧了,结垢轻了,可以加盲板隔离水路系统,找清洗公司用泵加酸建立循环,清洗分布器、塔板及填料。如果时间宽裕、结垢严重的话,就只能拆下来用酸浸泡了!
告诉师傅们一个好消息,我装置已试用过在线清洗空冷塔分布器了,从低温水泵进口导淋配如酸液,有明显的效果 ... 你们胆子不小,这个真不敢试。
没有好的办法,只有停车后上去用工具把它敲掉。如果时间长了那会导致空冷塔带水的。搞好以后,最好还是在水池里加药,使水达到空分的要求为好。
请问白总,走酸液对管道有没有要求?我们的低温水管道内侧未做处理,就是粗糙面的卷皮刚挂,会不会造成严 ... 恩,我装置也没有做过处理,肯定有腐蚀的副作用,我们洗以前化验过回水,洗以后化验说是铁离子高了,单位不让减负荷停车处理,没办法只能这样做了
我们以前也结垢,后来把直径改大了,
没有好的办法,只有停车后上去用工具把它敲掉。如果时间长了那会导致空冷塔带水的。搞好以后,最好还是在水 ... 这个我们已经在线处理了,开始自己加酸清洗,担心腐蚀管道(有点效果),后来请的专业清洗公司,已经洗好了
这个我们已经在线处理了,开始自己加酸清洗,担心腐蚀管道(有点效果),后来请的专业清洗公司,已经洗好 ... 那样的话,不用停车,也就花点钱。还能正常生产。
在线清洗?回水到哪儿了?是内循环还是外循环?正常清洗是在停车后酸液打循环,是通过正规清洗公司用的正规清洗剂进行严格配比后才用的,还要做挂片试验。 如是同内循环的话要注意冷冻机换热管的腐蚀情况,外循环的话回到循环水总管影响可能不会太大,但也要把这种情况及时告知给排水车间给予关注,做分析化验。
告诉师傅们一个好消息,我装置已试用过在线清洗空冷塔分布器了,从低温水泵进口导淋配如酸液,有明显的效果,师傅们以后可以借鉴了。
在线清洗的危险性比较大吧,毕竟空气要到分子筛去呢,如果洗的话,应该是用酸吧,对分子筛有危害。拆下来清洗吧,把分布器的孔稍微弄大点。
你们胆子不小,这个真不敢试。 没办法,单位不让停,可是一个系列经过清洗低温水流量涨了,氨冷器后温度8℃,空冷塔出口温度16℃偏高不降,师傅分析一下可能是什么原因?是否酸洗过程中对分布器支管的密封圈损坏造成偏流了。
等停机有机会再对空冷塔拆检吧。
没有好的办法,只有停车后上去用工具把它敲掉。如果时间长了那会导致空冷塔带水的。搞好以后,最好还是在水 ... 这个我们已经在线处理了,开始自己加酸清洗,担心腐蚀管道(有点效果),后来请的专业清洗公司,已经洗好了
貌似不行,我曾经尝试过好多方法,后来停车了,用蒸汽吹下,再用清水冲洗,效果不错,后来我让把水路改造了,运行一直不错...............
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值