请问朋友,我们厂要进行管道的漏点测试,该怎么测?
我是刚开始学习工艺的,请问现在管道已经安装好了,而且管道线长,我们该如何
测试
它有无漏点?用什么方法,什么材料来试?
0评论
+
关注
共14个回答
超乖,设备维修
2018-12-29回答
气密试验,通上压缩空气,用肥皂水之类的发泡剂检查一下有没有起泡就行。
18
评论 0
举报
夏梓潼,研发部主管
2018-12-29回答
就是试压呀,施工单位会干的,但你们要参与和监督
6
评论 0
举报
清风迷雾暖风,设备维修
2018-12-29回答
接一个带阀门的压缩空气口到管道上,充2-3公斤压力足以试漏了。
2
评论 0
举报
今妾,给排水工程师
2018-12-29回答
气密试验,通上压缩空气,用肥皂水之类的发泡剂检查一下有没有起泡就行。
13
评论 0
举报
柚夏柠澈,研发员
2018-12-29回答
打压啊,一般是充入惰性气体(氮气),化工厂里的人都知道
8
评论 0
举报
浪子.,仪表工
2018-12-29回答
图纸、设计说明里有明确说明的,试压介质、压力等,你找找看
17
评论 0
举报
绅士,设备工程师
2018-12-29回答
侧漏试压有两种方法:1、水压:压力为设计压力的1.25倍。2、气压:压力为设计压力的1.1倍。试压时间你们自己定。国家规定一般半小时,
9
评论 0
举报
小妹妹の大哥,仪表维修员
如果管线非常的长,那还要考虑分段试压
9
评论 0
举报
孤独患者.,设备工程师
2018-12-29回答
如果管线非常的长,那还要考虑分段试压
7
评论 0
举报
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示