前辈请问一下 我们厂采用接触氧化法处理废水 经处理后的中水可以达到电厂循环水的回用指标 但是为什么会有水色发黄,颜色比较淡 进水PH值调搞后(原来在7-8之间,现在调节在8-9之间) 颜色会变淡 这是什么原因? 如果想去除颜色,一个要采取什么办法? 请指导,谢谢!
0评论 +关注
共262个回答
出来的都是黄黄的很胀的水,可能是循环水管道里生锈,因为炉胆是不锈钢304,一般不会上锈。希望及时进行化学清洗预膜处理,彻底解决这个问题。
是不是废水中还有亚铁离子和较高的钙离子,形成的硫酸亚铁和硫酸钙结晶体。 对啊,也有可能,我去实验室验证一下,非常非常感谢您给的思路和指点 。
现在有的设备生产商说循环水内不需要添加任何化学药剂,只需使用静电,设置收集装置,就可在循环过程中收集 ... 目前在一些小系统上用的所谓电子除垢仪,不是用静电,而是用电流。
转帖:求助关于酸洗缓蚀剂的配方问题 请问各位,我按照文献上的要求配置酸洗缓蚀剂,为乌洛托品+硫脲+铜离子,请问这铜离子怎么加?是加入硫酸铜么?
转帖: 密闭冷冻水改造引起红水,请分析原因 业主在大厦的顶楼加高一层,也同时把中央空调冷冻水加高一层楼高,但没及时搬移膨胀水箱,膨胀水箱的位置比冷冻水系统最高点低1.5米左右。 改造好后,在一个月内的时间里,没留意冷冻水的水质,因为在这个大厦已做过一年半的水处理,一直很正常。一个月后发现冷冻水出现红水现象,水色很红。 之后排水多次,水色一直很红,甚至有时换水后的颜色比换水前的颜色还红。 开机情况:每天上班时间开机,晚上不开机,冬天也不开机。在冷冻水系统改造后开机一个多月,每天膨胀水箱会出来很多水。之后是冬天停机三个月后,才把膨胀水箱移高。 现状:水量较大,40-50立方米,补水较小,要大量换水很难,平时只有周末能安排时间换水一次,但连续换水几周,水质情况一直不好转。 这些问题都是系统改装后出现的,我想是跟改造有关系。把冷冻水加高了一层楼的高度,膨胀水箱没及时移高,每天停机或冬季停机时,最顶部的管道都是空的,这样极容易生锈。 这种情况,请大家分析一下系统会有什么变化,什么处理措施较合适。
除这两台设备温度高外,其它水冷器不高吗?如果是这样,你只须将循环水回水总阀关小,泵出口阀开大压力就 ... 感谢指导: 您说的循环回水总阀门是否是回流到冷却塔前的那个大阀门?明天我去按您说的方法试试。 另:我去把流程图画出来,到时请您帮忙给参谋参谋。
请问循环水ph值低到4左右,是什么愿因?经调整加药和新鲜水置换后恢复正常......
请问版主: 循环水中微生物对氧化性杀菌剂不会产生抗药性,产生抗药性针对的是非氧化杀菌剂。 这句话对吗 ... 氧化性用久了也有抗药性,加非氧化性灭藻剂的目的也是这个因素。
请问循环水ph值低到4左右,是什么愿因?经调整加药和新鲜水置换后恢复正常...... 我的循环水补水大部分是凝 ... 当然与凝结水有关。 凝结水一般都低于7,再加上微生物控制不好,加药量过大,容易造成ph值过低。
去过水样做过应为我们的中水要回用到循环水系统 铁也是合格的啊 如果说铁的显色浓度比定的指标要低 你们的中水回用的指标控制哪些内容,是炼油企业的二级生化污水吗,还是处理过的污水
楼主,您好! 最近我们公司循环水浊度老是降不下来,还有铁离子一直处在比较高的状态。水处理公司说需要大 ... 砂滤罐出现问题,导致浊度高,这对于系统影响特别大。浊度高,水中悬浮物会为结垢提供晶核,导致系统结垢;也为菌藻滋生提供了条件。浊度太高,管壁上还会附上水垢与粘泥的混合物,这种情况下更易造成垢下腐蚀,丛而导致循环水铁离子超标。 最好看一下砂滤罐是否有问题,再确定一下水中悬浮物以什么为主。
循环水系统故障 公司以前用的循环水泵为管道离心泵,参数为q=200m³/h,h=20m 配用功率为18.5kw; 因 ... 电机电流过大,是否是因为阻力过大引起,计算一下沿程阻力,再加上提升高度,看泵的扬程是否满足?
丙烯气在泄露之后或者之前有没有投加氧化性杀菌剂,例如氯气?要知道丙烯和氯气以及水起加成反应,生成1-氯-2-丙醇,而丙醇为水溶性的,而且丙醇在碱性环境下可以生产丙二醇。这些碳氢化合物可能为菌藻提供了营养源,对于水质检测也起到了干扰作用。 可以检测一下循环水的cod。
请问专家:循环水中氯离子高达600多怎么办?有啥好的方法除掉或降低?谢谢! 按现在的国家标准,600应该不是问题,加强 一下药剂控制,应该是可以的
前辈有个问题请教, 工厂的废水经过高温氧化后还含有约150~500ppb的有机物,在经过一活性炭罐吸收可降至5p ... 主要与活性炭的吸附容量有关,当然与水力停留时间、活性炭的比表面积、内部的毛细管的直径等也有关系。
本帖最后由 cdpulin 于 2012-5-29 14:39 编辑 逆流抽风冷却塔风筒怎么能开出均匀的口子来安电机,有卖带这个口子的厂家吗,?哪个厂的风筒性能好些呢
间断的强曝气肯定对污泥有影响,容易引起污泥的解体,这会影响污泥的去除效率。 cod在8000-12000,用水解 ... 有回复的方式提问另外的问题不知道可不可以? 间歇强爆气一段时间后,我们的产水cod,是降下来了,目前也在摸索究竟是不是因为实行这个调整后引起的变化。不过现在的问题是,由于曝气不足,溶解氧降低了,导致生化池内的污水普遍都有黑色的污泥浮起来,mbr膜组产水量却降低了。系统运行了近5年了,经常出现一个规律,cod降下来了,但产水处理量就提高不了,而且在下降;当产水量提高,cod却增长。这两者总达不到平衡的。该如何使这两者平衡?应该采些什么措施呢? 谢谢~~
不错的专家,谢谢!请问,一般循环水系统多少时间需要重新预膜一次? 循环水系统多少时间需要重新预膜一次,没有一个严格的时间段,但是这需要根据平常循环水的管理来确定,如管理得当,循环水系统没有明显的结垢、腐蚀以及微生物的生长,几乎不影响系统的换热,这个时间可以长一些,但也不会超过三年。 很多化工企业由于存在泄漏,因此每年都要进行大修,在些期间一般要进行循环水系统的清洗、预膜。
现在有的设备生产商说循环水内不需要添加任何化学药剂,只需使用静电,设置收集装置,就可在循环过程中收集藻类,有可能么?真有类似的技术么?
您好,我有个污水处理方面的问题想请教下。 芬顿法处理污水,cod未知,流量是10t/h,加入亚硫酸铁5~10mg/l,浓度为10%,然后加入27%的双氧水,要求亚铁和双氧水的当量比为1:1.5,求问,每小时该加入的双氧水体积是多少?