从我所经历过的多个厂家及实际使用情况来看,卧式液氨贮罐需设置遮阳棚或挡雨棚,而无需设喷淋水,喷淋水后搞得出现排污水及周围脏乎乎的,不好,也无必要,不设喷淋水也符合消防法规的。为防止夏天气温高时贮罐压力过高(高的可能达到1.6mpa),贮罐的设计压力建议提高到2.0mpa,虽然钢板略厚一些,但使用过程很安全,我所经历过的几十个氨罐均用得好好的
一般说来,对于油品存储,从安全角度来讲,必须采用喷淋装置,主要起到防止泄漏和降低温度。
泄漏怎么办? 其他储罐着火有大的热辐射怎么办? 泡沫里没有水么? 你要泡沫灭火呀?哪里起火?低温罐内? 防火堤? 什么着火了?氨气?液氨?
常压液氨储罐也叫低温常压液氨储罐,储存温度-33.4度,有保冷层和冰机及呼吸阀,不会超压 考虑到紧急处理和喷淋降温的要求。我认为是需要的 第三十四条 液氨储罐应设置防晒、冷却水喷淋降温设施 或有良好的绝热保温措施。 4.必须有对液氨泄漏时进行紧急处理的装置,如水喷淋 装置等。 [ ]
呵呵!没用过常压的,学习了!
常压液氨储罐,俺还真没见过这样储存的。
不可以**冷却! 1. 常压液氨储罐是低温储罐; 2. 氨易溶于水; 3. 设置泡沫就可以了; 4. 确保冷冻系统可靠。
常压、有压液氨储罐需要设置喷淋水系统,这是安全生产需要。 特别是要设置消防水炮,一旦发生液氨泄流可以远距离使用水炮压住泄露的氨, 我公司在一次液氨罐放空阀法兰泄露时候幸亏设置有水炮,不然仅1000立方液氨泄露,后果不堪设想! 喷淋水、水炮系统必不可少。。。
氨罐是要考虑喷淋的 原因:1.防止泄露喷淋维修 2.温度过高对设备和罐体都是考验,用喷淋来降温
看不懂,慢慢看,估计以后会动的
从消防安全的角度来说,必须要喷淋水系统,尤其是比较大的罐
氨气一般是在加压的情况下液化,你是如何做到常压液化的?用冷冻,不会挥发吗?
从安全角度来讲是应该增设喷淋装置的,关键作用是泄露后防止事故进一步扩大,做到“预防为主”。
常压液氨储罐不可能设水喷淋,必须有低温冷却系统保持低温液化状态