系统压力变化大双法兰差压液位计是否合适?
顾名思义 差压
液位计
侧的是压力差 也就是液相高度差引起的压力差 跟气相压力变化没关系的 。但如果法兰中心距小 压力差较小 则对应量程的
变送器
可能会有耐静压能力不够的问题,就你这个3米高的中心距 差压30kpa左右 对应量程的变送器一般耐静压都能到3,4百公斤
展开
0评论
+
关注
共28个回答
空心,化工设备专员
2018-05-25回答
minizero 2017-9-1 12:19 馊主意~~~
0
评论 0
举报
鹿小葵尚柏然,招聘顾问
2018-05-25回答
最好用浮筒,就是一杆秤,压力平凡波动影响不大。
0
评论 0
举报
也好,自控设计工程师
2018-05-25回答
我的理解是双法兰液位计压力变化时回出现压力波动,毕竟在这么高压力情况下调节阀控制压力,波动0.2mpa以 ... 不合适? 为啥不合适?
0
评论 0
举报
时间以南慕城,工艺专业主任
2018-05-25回答
600bl才10mpa,有点低;正常的话选用该是160公斤级的了,美标的话是900bl。七八十度到不用考虑冻的问题。 ... 600bl是11mpa,110公斤,你们不是正常压力70公斤吗?温度又不高,这个压力完全可以的。压力如果波动峰值压力还高的,那压力等级再高一档。液体不可压缩,用差压式完全可以。双法兰液位计、差压式液位计、雷达、导播雷达都可以,基本是免维护的。浮筒、磁致伸缩我们原来用着都出现过问题,特别是浮筒,50多台,维护量台太大,基本都改成双法兰了。
展开
0
评论 0
举报
想哭,机修
2018-05-25回答
压力波动范围在双法兰变送器承受静压的范围内应该没问题。我们有用双法兰的,也有用浮筒、磁致伸缩,个人认为浮筒的还是稳定。
0
评论 0
举报
时光少年蓝,设备维修
2018-05-25回答
罗斯蒙特双法兰变送器这个耐压一点问题没有,法兰选择600lb的就可以,变送器也有合适的量程范围的变送器。 ... 600bl才10mpa,有点低;正常的话选用该是160公斤级的了,美标的话是900bl。七八十度到不用考虑冻的问题。主要是想知道压力变化大的话双法兰会不会有影响?
展开
0
评论 0
举报
橘子曼水,生产管理人员
2018-05-25回答
压力波动范围在双法兰变送器承受静压的范围内应该没问题。我们有用双法兰的,也有用浮筒、磁致伸缩,个人认 ... 我也就担心液位波动较大,一个不准把液排光了,后面设备会被高压气体冲报废。顶装的我已选射频导纳液位计,侧装口在考虑中。
展开
0
评论 0
举报
超乖,设备维修
2018-05-25回答
以下为个人观点:1,是否可以采用浮筒式液位计测量。2,双法兰测量时能否考虑加一个旁通器,把双法兰装在旁 ... 1、这是个好主意;2、设备有口为啥加旁通器,是啥道理?增加法兰连接增加漏点。3、终端连接头螺纹连接,时间久了怕有漏。
展开
0
评论 0
举报
野冢.,Sales
2018-05-25回答
双法兰式液位计的优点不需要防冻
0
评论 0
举报
喵喵喵,电仪主管
2018-05-25回答
双法兰不适应这种环境,可以用普通差压式变送器进行测量 取压根部安装隔离器(最好灌装隔离液比如水、乙二 ... 我的理解是双法兰液位计压力变化时回出现压力波动,毕竟在这么高压力情况下调节阀控制压力,波动0.2mpa以内还是可能得。但是也不能确认。但是普通的差压液位计肯定是不行,工况不适合,压力太高漏点多不合适。
展开
0
评论 0
举报
占有,化工操作员
2018-05-25回答
罗斯蒙特双法兰变送器这个耐压一点问题没有,法兰选择600lb的就可以,变送器也有合适的量程范围的变送器。双法兰安装方便,不用伴热。气液两项还可以选择双室平衡容器,配合差压表,实现测量,介质怕冻的话得加伴热。
展开
0
评论 0
举报
最囍.,工艺工程师
2018-05-25回答
当重视仪器的运行可靠性时, 当关注仪器连续无故障运行时间是否足够长时, 没有比压力式液位计更好的液位仪器 。 。 谁不服来辩,哥猪嘴好痒痒 。
0
评论 0
举报
ξ微醺°ξ微醉°,给排水工程师
2018-05-25回答
我也就担心液位波动较大,一个不准把液排光了,后面设备会被高压气体冲报废。顶装的我已选射频导纳液位计 ... 顶装的还可考虑导波雷达的。杆式的更适合你们的这种工况。
展开
0
评论 0
举报
清欢渡不归路,销售
2018-05-25回答
就是漏是个麻烦事。记忆不知哪有个事故是160公斤氮气管打压试漏,有个沙眼漏气,工人去查漏,被高压气体 ... 是真实的案例吗?160kg,没有那么可怕吧?如果是砂眼漏,声音不是要很大吗?谁会到泄漏点正面去啊?
展开
0
评论 0
举报
无声情话无言,销售
2018-05-25回答
旁通器有缓冲功能,怕漏改成焊接最好。高压使用中,接头连接本来就是一个隐患存在,接头用多久会松,谁也 ... 就是漏是个麻烦事。记忆不知哪有个事故是160公斤氮气管打压试漏,有个沙眼漏气,工人去查漏,被高压气体割断了腿。所以不敢马虎
展开
0
评论 0
举报
书生,工艺专业主任
2018-05-25回答
不合适? 为啥不合适? 我有两种考虑,一是,这是气液分离,温度七八十度,气相导压管可能会冷凝积液;二是,导压管与压力变送器采用对焊终端连接头,怕时间久热胀冷缩螺丝松动会漏。
展开
0
评论 0
举报
亡暮朽歌,设备维修
2018-05-25回答
600bl是11mpa,110公斤,你们不是正常压力70公斤吗?温度又不高,这个压力完全可以的。压力如果波动峰值压 ... 又具体看了下你们的工况,气液两项,压力波动大可以用双室平衡容器,配合差压表,一般用来测量汽包液位。压力波动大,用双法兰感觉用不住,膜片会疲劳损坏的。用普通的差压取压测量也可以
展开
0
评论 0
举报
殊途.,销售
2018-05-25回答
加氢反应 压力比这高 采用两种液位计 1.普通的差压变送器 引压管加隔离液罐 2.浮筒液位计
0
评论 0
举报
他叫易烊千玺,工艺专业主任
2018-05-25回答
双法兰式液位计的优点不需要防冻 我想问的不是双法兰的优劣,是用在这工况下的优劣,也可以理解为在这样工况会出现啥问题 。不过谢谢你的回贴
0
评论 0
举报
绅士,设备工程师
2018-05-25回答
在交变大压力变化下,膜片会提前报废。
0
评论 0
举报
上一页
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示