系统压力变化大双法兰差压液位计是否合适?
顾名思义 差压
液位计
侧的是压力差 也就是液相高度差引起的压力差 跟气相压力变化没关系的 。但如果法兰中心距小 压力差较小 则对应量程的
变送器
可能会有耐静压能力不够的问题,就你这个3米高的中心距 差压30kpa左右 对应量程的变送器一般耐静压都能到3,4百公斤
展开
0评论
+
关注
共28个回答
挚画扇抒画卷,班长
2018-05-25回答
理论上气液分离罐用双法兰的没有问题,但是如果压力波动频繁的话,就是担心膜片已疲劳破裂。如果罐子大小可以的话,可以考虑用雷达,你这温度不高,没问题。如果用电浮筒的话,有些长
0
评论 0
举报
书生狐妖,给排水工程师
2018-05-25回答
双法兰式液位计的优点不需要防冻 双法兰恰恰要注意防冻!!!
0
评论 0
举报
旧识南风初识,机修
2018-05-25回答
1、这是个好主意;2、设备有口为啥加旁通器,是啥道理?增加法兰连接增加漏点。3、终端连接头螺纹连接, ... 旁通器有缓冲功能,怕漏改成焊接最好。高压使用中,接头连接本来就是一个隐患存在,接头用多久会松,谁也不知道,日常维护也不可能每个接头去紧一下,尤其是位置高、差的地方。上月我这里就有一个高压的接头连接,直接崩掉了,后来把全厂的高压全部做了测试,在列入计划全焊掉
展开
0
评论 0
举报
气质.,工艺工程师
2018-05-25回答
我有两种考虑,一是,这是气液分离,温度七八十度,气相导压管可能会冷凝积液;二是,导压管与压力变送器 ... 漏了再焊挖~~~~~一劳永逸的事,永远没有,,世事难料,印度鬼子蹲某大锅脸上,拉屎也拉2个月呢 。。。
展开
0
评论 0
举报
呆檬,给排水工程师
2018-05-25回答
气液分离器液位测量,量程为3m,液相介质密度1.02,温度70℃左右,正常工作压力在7mpa,气相排放用调节阀调控制系统压力,压力会有些波动,并且压力低升压过程压力跨度也大。请问双法兰液位计是否合适,请讲优劣。或者有没在类似工况使用其他液位计较成功的?
展开
0
评论 0
举报
忘怀.,给排水工程师
2018-05-25回答
加氢反应 压力比这高 采用两种液位计 1.普通的差压变送器 引压管加隔离液罐 2.浮筒液位计 看来浮筒液位计是个不错的选择。请问一下,你们浮筒液位计维护量大不大?
展开
0
评论 0
举报
情话.情愿.,设备工程师
2018-05-25回答
以下为个人观点:1,是否可以采用浮筒式液位计测量。2,双法兰测量时能否考虑加一个旁通器,把双法兰装在旁通上。3,普通差压变送器可以采用承插焊,不会用漏点(合成装置 还有加氢装置压力都有到40mpa的一样可以用),谢谢
展开
0
评论 0
举报
shallow.,给排水工程师
2018-05-25回答
看来浮筒液位计是个不错的选择。请问一下,你们浮筒液位计维护量大不大? 冬天的也得做好防冻 建议侧装式然后可以再分出三个口 这么高压力 让你选国内的浮筒你选么
0
评论 0
举报
上一页
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示