(撬装来)供电大家一般采用一路供电还是两路供电?是一路380VAC动力电源还是一路380一路UPS电?
0评论
+
关注
共11个回答
绅士,设备工程师
2018-08-03回答
最好是2路都是ups电源。plc一般都是220vac供电。 为什么要380vac?写错了吧? 连续谈了两家,标配都是只需要一路380,他自己内部分出220
8
评论 0
举报
温柔一刀,设备工程师
2018-08-03回答
不能让他们分啊,分你就上当了,220vups,没的讨论
7
评论 0
举报
守一座空城.,设备维修
2018-08-03回答
你的空压机是不是给仪表供风用的?这么重要的设备,plc怎么能不由ups供电,这样供电是不符合规范的。 让厂家修改,plc的供电由ups供电,其他非仪表用电可以由电气供电。
展开
7
评论 0
举报
滥情,应届毕业生
2018-08-03回答
根据plc厂家机柜的要求,我们做浙大中控dcs的时候,他的cpu是可以由两路电配送的,一路市电,一路ups,做西 ... 是可以两路。其实重点在于这种现场成套带的小plc控制盘的供电是否需要ups电的问题,这一块其实规范没有一个明确要求,再者有很多厂家将电控柜和控制柜其实集成在一个柜子里了随空压机撬装来。空压站规范明确说明,除空压机停机会造成较大损失,一般供电都按三级负荷考虑,而根据仪表供电规范,三级负荷用市电就行了。和工艺商量了一下,出于安全考虑,准备再送过去一路ups电。
展开
3
评论 0
举报
橘子清茶,DMC、PC操作工
2018-08-03回答
连续谈了两家,标配都是只需要一路380,他自己内部分出220 一般现场有控制柜的成套机组标配都是一路380vac供电,其中的一相220vac进变压器出24vdc给控制器和仪表使用。 建议不要用这种方式,现场交流电压波动较大,不会影响电机运行,但是会影响24vac的电压,直接结果就是莫名其妙的停机。 应该从ups为控制器和仪表供电。
展开
7
评论 0
举报
娇宠知恩,设备维修
2018-08-03回答
根据plc厂家机柜的要求,我们做浙大中控dcs的时候,他的cpu是可以由两路电配送的,一路市电,一路ups,做西门子plc的时候,只有一路ups送电,而且都是220vac
展开
6
评论 0
举报
活着.,给排水工程师
2018-08-03回答
如果一定要380vac,那么除非你的ups很大,ups输出才有380vac,一般小60kva以下的ups输出都是220vac。这样的话,你的plc就不好由ups供电了。 1.核实你的ups输出究竟是什么,如果是380vac,那就好办了。 2.找成套商核实为什么要380vac?看看能不能改成220vac?
展开
8
评论 0
举报
旧识南风初识,机修
2018-08-03回答
我们的空压机plc柜只进来一路220v交流电,给卡件和风扇照明还有电磁阀供电。动力电(排烟风机油泵电加热器等 ... 有的是这样的
7
评论 0
举报
夏梓潼,研发部主管
2018-08-03回答
我们的空压机plc柜只进来一路220v交流电,给卡件和风扇照明还有电磁阀供电。动力电(排烟风机油泵电加热器等)直接到现场接线箱或电机上。
3
评论 0
举报
温言软语,工艺专业主任
2018-08-03回答
既然仪表拿到二路220v,那你索性把成套柜内的24vdc直流源也冗余设置,并联输出得了。 你看看哪些仪表设备可以接受二路交流电源?(比如plc主供电模块,冗余,各自接受一路交流电)。 应该大部分都是24v供电的,24vdc直流源也很关键啊。
展开
4
评论 0
举报
君思,售后技术工程师
2018-08-03回答
最好是2路都是ups电源。plc一般都是220vac供电。 为什么要380vac?写错了吧?
1
评论 0
举报
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示