1.压缩厂房设置为封闭、半封闭、敞开,该如何考虑?有哪方面规范涉及到的。 2.这个是该哪个专业考虑的。是布置专业?暖通专业?结构专业? [ ]
0评论 +关注
共12个回答
一般压缩机厂房房顶多有自动排放口的饿
感谢楼上各位达仁,压缩厂房布置图已搞定
原帖由 时尚洋葱 于 2008-1-13 12:04 发表 1.压缩厂房设置为封闭、半封闭、敞开,该如何考虑?有哪方面规范涉及到的。 2.这个是该哪个专业考虑的。是布置专业?暖通专业?结构专业? 1原则是安全/可操做/可维修/经济,具体要考虑防压缩机区域的防爆等级,厂房的防火等级,可燃气体等及时排放,厂房的通风,当地的气温等自然条件,设备的室外性能, 规范多,可参考《gb50058》《gb50016》,如是石化的要看《sh50160》 2 如是小项目,工艺负责小的项目。就由工艺提条件,土建搞定,工艺负责最后确认。 如是大项目,工艺提初步条件,总图负责布置,土建结给出结构形式。项目经理协调讨论确认。
《sh50160》?应该为《gb50160》-石油化工企业防火规范!
回复 2# albertlu 您做压缩机厂房设计吗?麻烦您留个联系方式吧?我这边需要做一个满足降噪、防火要求的户外天然气压缩机站
决定采取封闭、半封闭或敞开式主要是由工艺专业和hse专业根据工艺要求和噪声水平来确定。公用工程用压缩机通常设计成封闭式,这样设计主要考虑压缩物料泄漏无爆炸危险性,设计简单,噪声控制比较好,根据需要设计通风。工艺物料泄漏有爆炸危险性的一般采用半封闭或敞开式,控制噪声就用半封闭,半封闭如果通风不好要采用机械通风,通常我们所说的半封闭是可以和大气相通的,不需要机械通风。 吊车的高度你要根据安装高度自己计算了,尽量多留些裕度。
如是小项目,工艺负责小的项目。就由工艺提条件,土建搞定,工艺负责最后确认。 如是大项目,工艺提初步条件,总图负责布置,土建结给出结构形式。项目经理协调讨论确认。
学习中。。考虑通风和噪音
如果压缩机布在0.150m高度厂房地面上,压缩机厂房的高度有什么要求? 建议的厂房高度一般为多少? 现考虑了吊车及检修需要后厂房梁底高度在10.500m,是否合适?
现在压缩机厂房多数都是半敞开式的,主要是出现泄漏时便于可燃气体扩散。我们厂做的几乎都是这样的
原帖由 albertlu 于 2008-1-13 13:13 发表 1原则是安全/可操做/可维修/经济,具体要考虑防压缩机区域的防爆等级,厂房的防火等级,可燃气体等及时排放,厂房的通风,当地的气温等自然条件,设备的室外性能, 规范多,可参考《gb50058》《gb50016》,如是石 ... 非常感谢楼上的仁兄,看来是位业内人士。我们设计院工艺专业细分为工艺系统和工艺安装,即传统的系统和管道专业,布置图由管道专业提出,总图专业不管装置内布置的, 所以我现在作压缩厂房的布置,就是不知道这个是封闭与否怎么提条件了
感觉不低了,要考虑通风和噪音