电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
0评论 +关注
共13个回答
回复 10# sofine 非常乐意回答你的问题:1 我*家大多数工厂一般都采用1kv以下供电系统变压器二次侧中性点直接接地系统,为低压电器供电,很少有tt系统,变压器接线一般采用星/星,或角/星形式这样即可以提供380v电源,也可提供220v电源,并且角/星接线方式还可抑制3n次谐波含量 2 对变电变压器如35/6kv的,变压器也采用角/星接法,变压器二次侧中性点不接地,这对于运行中的线路当发生单相接地时,还可以继续运行一段时间。 220kv/35kv 变压器则采用y/y接法。并且变压器一次侧星型接法中性点在操作时直接接地,以保证操作时不发生过电压而击穿绝缘的现象,操作完毕再将中性点接地刀闸拉开,二次侧中性点经消弧线圈接地。
楼上的说的对,我在工作中出现过,如没有缺相保护,电机还会转,但很快会烧电机,停机后不能再起动,
这有两种情况:1。电机满负荷运转缺相,电机可能堵转。很快烧电机。2。电机轻载运转缺相,电机会继续运转。电机两相电流急剧上升,运行一段时间后烧电机。
回复 13# sofine 那我要反问再不增加设备投资情况下,我要用220v电源,你该如何做? 高压发生单相接地,可以继续运行是为了在有限的时间内尽量减少停电时间和停电范围,也许在很短时间内排除故障恢复正常供电 低压发生单相接地危机人身安全,要快速切除故障点,你说还可以继续运行,劝你可别摸带电外壳的好。 建议你好好学习电气基本知识,学学刘介才的《工厂供电》,我发现你是个人才,将来可以把国家规范进行翻天覆地的修改。
回复 11# jjli618 谢谢及时回复,不过为什么在1kv以下系统的变压器二次侧星形接法必须接地呢,如果不接地不是更能 在出现单相短路时,系i统能继续坚持工作几小时呀;同时这么低的电压,电缆及设备的绝缘应该可以承受! 谢谢!
谢谢8楼回答,这里又有一问题,在“......但对于低压电动机而言,变压器二次侧接成星形,与高压电机有不同之处,单相接地后其他两相向量不会发生改变.........”中,在谈到变压器二次侧接成星形中并没有说是星形接地, 难道我们看到低压系统中使用星形接地就认为是中性点接地么,对于高压则反之不接地,可以这么理解么。
缺相的话,电动机会继续转(前提是没有缺相保护,如有,保护会动作停机),只是转速大大下降,出力大大降低,并伴有嗡嗡的电流声。
没有装缺相保护的话会继续工作,但会由于欠压形成负载,时间长会烧坏电机。
回复 7# sofine 变压器中性点不接地系统,其中性点是漂浮的,因其中一个向量发生改变,另外两个向量相关发生变化, 变压器中性点直接接地系统,为单相接地故障发生很大短路电流从而跳开断路器或熔断保险,及时切除故障点, 其它两相电压向量不会发生改变。 (中性点牢牢地箝位在接地这点电位上。)
请问楼上“那高压电机在此时间不也在继续运行吗。 但对于低压电动机而言,变压器二次侧接成星形,与高压电机有不同之处,单相接地后其他两相向量不会发生改变。” 这句话怎么理解,二次侧接星形,为什么单线短路后,两相向量不会发生改变。
建议作者: ksnw120867 还是看看魏长江;三相感应电动机缺相故障运行的仿真研究[j];电机技术;2002年03期 另外对于变压器中性点不接地系统,当一相接地后,可继续运行最多不超过2小时,这要看pt,及其他设备耐压绝缘情况而定运行时间,也不会超过2小时的。因为一相接地后,其他两相电压上升1.732倍的额定电压。 那高压电机在此时间不也在继续运行吗。 但对于低压电动机而言,变压器二次侧接成星形,与高压电机有不同之处,单相接地后其他两相向量不会发生改变,造成事实缺相,那就会引起旋转磁场不均匀,会发生堵转,震动等情况,电流上升从而烧毁电机。当然有人也许碰到过电机缺相后没有烧毁的现象,这和轻载状况,运行电流却没有超过额定电流有关,起动时有的能起来,起先很慢,一点点就快起来,有的起动不起来,人一拨动,就起来了。而且电机有嗡嗡缺相的声音。
装缺相保护的话,不能工作了!不装的话,有影响,具体不清楚待高人。
单位电机缺相电机可以运转,但是很快烧机,厂家因为我们没装缺相保护器维修费得自己出,今天学习了,