关于液位计在P&ID上的表示?

如图,磁翻板液位计(图中LI),当液位到一定高度时,控制电磁阀线圈动作,气动阀打开排水,那么这样控制方法的液位计如何在P&ID上表达出来?图中画法客户认为是错误的,请师傅指点
0评论 +关注
共22个回答
输出当控制是用线引过去表示的,直接接上去变成硬链接了怎么可能
磁翻板带远传变送器还是远传开关?如果带变送器,你那个li圆圈中间需要加一个横杠,外面加方框,表示进控制室的仪表;再在旁边画一个同样图形,标上lsh,表示液位高,从这个图形画出一根线连至kc联锁。
看看这个吧.............以为没回复成功,求删
现场就地液位计用lg表示。
液位计画的太高了吧~~~有些高的离谱了 在罐体的一部分就好,你这么画,岂不是高位得满灌才能测到?低位空罐才能测到? 画图的比例也有问题吧?阀门比例偏大,有的都快赶上三分之一罐的尺寸了~~~
关键在于标注不对啊 1、带控制的要有控制线,上面有人提到了。 2、带控制的标注是lic,液位指示、控制,而且液位控制阀门,应该需要转化城电信号,需要进dsc吧?那样的话标注的圆圈外应该有个方框,li只是指示液位现场显示,不带控制的。可以去搜一下自控仪表的功能标识和符号标注。 3、液位计指向的位置可以挪到罐的侧面,当然算不得大的错误,毕竟是pid图。有人说的比例不对,按实际比例还画不开呢,这都是次要的。
液位的ls是在液位计上的,你画到阀门上是咋回事,应该是从ls引出一条虚线代表控制线,到电磁阀
磁翻板带数据远传吗?如果带远传,液位也得进系统后设置一个报警值去控制电磁阀动作。如果不用这个磁翻板来控制,也可以直接设置一个浮球开关,用这个开关量来控制电磁阀。
比例不是啥大问题,液位计的阀还是不要画的好,在给配管的条件上表明即可。
word哥,赶紧把图收起来,布局不合理,比例差距太大,阀门大小赶上储液罐了都,标识符号也不对,建议看看设计标准,哪怕别人设计的成品图纸先学学经验吧。。。
要想电磁阀动作 必须给电磁阀信号 就需要和液位计连锁 所以液位计一定要带有输出信号
参见6楼的图吧,注意要用lisa,另外注意如果不是计算机集中控制,不要用方框,具体图例你得查查图形符号规范
建议找几套成品图纸在看看,我不懂规定,但是这个和我见过的图纸明显,很不一样。 液位计设计超乎我的认知~~~
小弟在此感谢各位朋友的热心帮助,受益匪浅,最近正在学习hg/t 20505-2014及其他关于p&id的资料,再次感谢大家~~~
你的联锁在哪体现呢?~~客户看不明白是正常~~
最讨厌看垃圾图。
看下hg/t 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》
看不懂图的猪,,,来看风景 。。。。。。
绘制联锁线,高低报警标志需要标出
建议你学习一下hg/t 20505-2014《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》