储罐安全事故,触目惊...
仪器设备
储罐安全事故,触目惊心!!!!?
还有这等事?
0评论
+
关注
共51个回答
宝哥哥林妹妹,设备工程师
2018-05-21回答
有没有按-0.43mpa来进行外压计算,如果没有,那肯定会吸瘪 如果內筒没有按 -0.43mpa 设计,即使內筒不抽真空,夹套也可能把內筒压瘪吧。
0
评论 0
举报
十年醉一梦,销售
2018-05-21回答
肯定是负压已经超过设计值了,看样子呼吸阀没起作用,负压时没有开启,建议对呼吸阀重新选型。再一个罐有没有泄压人孔呢?
0
评论 0
举报
wul小仙女,设备工程师
2018-05-21回答
付料过快超出规定的流量导致负压过大造成抽空
0
评论 0
举报
肆,设备工程师
2018-05-21回答
设计时应该是壁厚选薄了.
0
评论 0
举报
惹眼,设备工程师
2018-05-21回答
不懂不懂不懂 学习了 :(:(:(:(
0
评论 0
举报
爱你的我会宠,工艺专业主任
2018-05-21回答
这是在什么情况下发生的? 内筒体计算时计算压力是多少?
0
评论 0
举报
绿里尐女,储运巡检员
2018-05-21回答
图2可以清楚的看到,变形位于焊缝(个人猜测是夹套与筒体焊接部位)部位,上部完好,筒体较长,没见到其它焊缝,说明没设置加强圈。 应该是设计压力的选取问题。
0
评论 0
举报
清悸,设备工程师
2018-05-21回答
绝对是设计问题,你的罐壁设计肯定太薄了。
0
评论 0
举报
回眸一笑.,工艺专业主任
2018-05-21回答
筒壁太薄了吧达不到承压
0
评论 0
举报
柠萌薄咊,销售工程师
2018-05-21回答
为什么要按-0.43呢,不应该是-0.33吗?因为内壁收到的压力应该只是夹套的压力啊,为什么还要加上大气压力 ... 佩服。自己画个示意图就好了。
0
评论 0
举报
丧偶,工艺专业主任
2018-05-21回答
内筒壁厚度计算的不对呀!耐不住压
0
评论 0
举报
抛去江山如画,高级研发工程师
2018-05-21回答
内筒设计压力-0.1mpa不够,如内筒压为常压,内筒设计压力按-0.33x1.1=-0.363mpa设计,如内筒内压为真空,内筒设计压力按-(0.33+0.1)x1.1=0.572mpa设计。
展开
0
评论 0
举报
暖岛.,班长
2018-05-21回答
罐体几何参数,壁厚各是多少?如果工作参数不变,应该是壁厚薄了。
0
评论 0
举报
旧人终会散.,设备工程师
2018-05-21回答
您好,我的这个罐就是按照-0.1mpa设计的,所以应该是耐负压的。 你确定这个罐能耐-0.1的压力?看起来很薄啊
0
评论 0
举报
橘虞,销售
2018-05-21回答
真空压力表刻度一般只到-0.1mpa,真空度是1325pa,就算真空度是0,计算压力也就-0.1xxxmpa吧。 新手,答错 ... 有夹套就不好说了
0
评论 0
举报
桃羡,工艺专业主任
2018-05-21回答
能否附上设计图纸或者主要参数表?
0
评论 0
举报
情初°初晴°,给排水工程师
2018-05-21回答
没有运行时设备的工艺状态数据单纯地判断设备设计问题这个对设计人员来说是不公平的。我曾见过类似设备因为水流泵抽吸,按微正压工况设计的罐子被抽瘪了的案例呢
0
评论 0
举报
右手左手,质量保障部副经理
2018-05-21回答
应该把这个釜的图纸,及计算书发上来看看,这样才好分析。不然大家只能猜测!
0
评论 0
举报
清悸书生仙迟,设备维修
2018-05-21回答
负压过大怎么搞,单单加厚板材能不能解决呢? 不能,必须控制付料流量,流量不能过大否则就抽憋
0
评论 0
举报
三千.,设备维修
2018-05-21回答
真空压力表刻度一般只到-0.1mpa,真空度是1325pa,就算真空度是0,计算压力也就-0.1xxxmpa吧。 新手,答错误喷!
0
评论 0
举报
上一页
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示