提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  反应釜平台的搭建?

反应釜平台的搭建?

搭建一个2.5m平台,3L反应釜重3.3吨,物料3吨,使用框式搅拌器,5.5KW电机,钢材怎么选择,有大神知道吗?有具体的计算方法吗?
0评论 +关注
共27个回答
具体方法不清楚,依现在经验200的h钢做立柱,150的槽钢固定足以。立柱间隙小于5米。槽钢间隙小于1.5m。实际经验,仅供参考!若有条件总好还是询问设计院
支撑、横梁都是用H钢,槽钢主要是平台横梁间隙的连接啦!我现在的车间(6年了)就是这种构造,包括中试车间!
要根据你现场的情况,方便操作,留出足够的空间,没有强制要求要做成正方形,但如果现场条件可以尽量留些余地。方便操作和安全
要根据你现场的情况,方便操作,留出足够的空间,没有强制要求要做成正方形,但如果现场条件可以尽量留些余地。方便操作和安全 1m宽 的地方 足够操作吗?
需要滴加罐吗?如果需要那就要设置两层,一层平台高2.5米,如果一层平台只有反应釜,没有蒸馏釜,收集罐什么的,5*8最好,平台可以暂存一定原料。 没有滴加罐、蒸馏釜,收集罐。5*8是宽5米,长8米吗?是不是太大了,厂房面积不够?,
具体方法不清楚,依现在经验200的h钢做立柱,150的槽钢固定足以。立柱间隙小于5米。槽钢间隙小于1.5m。实际经验,仅供参考!若有条件总好还是询问设计院 槽钢固定是什么意思?横梁还是支撑,
这个需要看你把加料口(人孔)设置在那个方向了,人孔一般都是宽度方向。你直接让制作反应釜的厂家给你做了倒好。
具体方法不清楚,依现在经验200的h钢做立柱,150的槽钢固定足以。立柱间隙小于5米。槽钢间隙小于1.5m。实际经验,仅供参考!若有条件总好还是询问设计院 槽钢固定是什么意思?横梁还是支撑,
早几年我们企业有时还自己设计、施工,这两年外部环境越来越紧,都交给设计院所设计了 有具体的设计院吗?一个3m³搪瓷反应釜的搭建,还需要交给设计院吗?设计院会给设计吗?
化工施工要有设计院的图纸,盖章。计算虽然简单,守法很重要,否则出了事要进去住几年
我们公司也用3立反应釜,不过有滴加罐,蒸馏釜和溶剂收集回收罐,宽不到5m,长19m.因为你要人工加料尽量稍微大点。
我们公司也用3立反应釜,不过有滴加罐,蒸馏釜和溶剂收集回收罐,宽不到5m,长19m.因为你要人工加料尽量稍微大点。 你们公司平台上的3m³反应釜有多个?一些加料或是其他操作是在宽度上进行的,还是在长度上进行的?
早几年我们企业有时还自己设计、施工,这两年外部环境越来越紧,都交给设计院所设计了
要根据你现场的情况,方便操作,留出足够的空间,没有强制要求要做成正方形,但如果现场条件可以尽量留些余地。方便操作和安全 1m宽 的地方 足够操作吗?
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值