提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  -15℃,0.4MP...

-15℃,0.4MPa,DN250以及DN40的管,算压力管道吗?需要报检吗?

如题,请各位讨论一下。
0评论 +关注
共16个回答
根据压力管道定义:大于等于0.1mpa的管道,都是压力管道。  
不算。
 
使用循环水(冷冻盐水)的设备及管道,都属于压力设备,必须办理压力容器等级,并定期检测。我坚挺设计院。

非要说它不是,那就不过多浪费时间了。爱信不信。  
补充一下,物料为冷冻盐水  
没这么简单的
给公司想省那点压力管道检测费?有必要吗?能开得起公司,这点检测费应该出的起吧。好好按照设计院的要求来,肯定没问题。老板不急着省钱,你急什么里。  
算,DN250,冷冻盐水,氯化钙有腐蚀性,属于压力管道。DN40的,不算。
或者就是出具证明-15℃冷冻盐水(氯化钙)不具有TSG d0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道附件A中的A2.3腐蚀性定义的描述。  
压力管道的定义和分级在那里明明白白的放着,信不信,它都在那里,全国企业和个人都在遵守着。当然你也可以自己创造属于自己的标准,让政府认可你的标准。这是你个人的权利,也是你老板的权利。  
压力管道定义来说如果是液体的话,满足最高工作压力大于或者等于0.1Mpa(表压),可燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。
从定义来说,冷冻盐水无毒、不燃、无腐蚀性、工作温度也没高于标准沸点,故不满足压力管道。我是这样理解的  
严格意义上来讲,氯化钙介质有一定腐蚀性,工作压力大于0.1MPa,公称尺寸大于25mm,算压力管道了。我只是 ...
公称直径大于25mm是TSG D0001里对压力管道的定义,但是2014版特种设备目录里压力管道的一个条件是公称直径大于等于50mm。也就是说你这个DN40的管道虽然是压力管道,但是不在特种设备监检范围内,是不需要报检的。
另外,压力管道介质的有毒、腐蚀性、可燃等等都是有详细或者量化的指标的,你可以仔细去看看,不是简单感觉上说有腐蚀性就算压力管道的。  
不是。介质不符合管道要求。详见GB/T20801.1-2006-P1中1.3.1压力管道定义  


判断是否压力管道有三个条件:1)介质特征2)公称直径3)工作压力
以上三个条件要全部满足。
由于不是很显然,介质特征个人分析如下:冷冻水可能有弱腐蚀性,建议按GB694-2012判断:腐蚀性流体是指与使完好皮肤组织在暴露60min~4h后14d内出现全厚度损毁,或55℃对钢、铝的表面腐蚀率大于6.25mm/a的流体。
如果属于腐性性介质,则看第2、3个条件是否满足。
其实压力管道的定义与管道选材及是否能保证安全运营没有直接联系,还是应该准确,而不是由于担心危险就定成压力管道(当然当地质监有时可能会偏向于定成压力管道,这就另当别论了)。
管道的安全还是应该从合理选材、合理布置、精心施工方面去加强管理。  
算,DN250,冷冻盐水,氯化钙有腐蚀性,属于压力管道。DN40的,不算。
或者就是出具证明-15℃冷冻盐水(氯 ...
氯化钙有腐蚀性,不是压力管道上的腐蚀性。一般指的是强酸强碱。
《压力管道安全技术监察规程  工业管道TSG D0001-2009》附录A中对腐蚀性介质的定义是:与皮肤接触,在4小时内出现可見坏死现象,或55℃时对20钢的腐蚀率大于6.25mm/年的流体。  
应该是
长期跟特检院打交道的专家说可以不算,但是设计院全部画为压力管道,现在都搞不清楚了  
既然委托给设计院,那就要信任设计院,要求严格点,标准高点,总是没错的,企业只要好处没有坏处。设计院图 ...
设计院不是万能的,设计院设计参照相关标准,有时候也会出现错误;同一个标准,不同的专家理解起来是不一样的;对于危险化学品自然没得商量,按标准来,如果是乙二醇冷冻水,自然直接报检,氯化钙专家建议可以不用报检,所以提出来看有没有朋友有这方面的经验,毕竟验收还是专家说了算;再者,设计院设计只管你设备转的起来,生产不出现问题,不会去管你的经济性,而作为一名职工,有责任、有义务为公司成本考虑;最后,不要为了喷而喷!  
没这么简单的
难道你打算把工作压力为0.4mpa的管道叫常压管道吗?笑掉大牙的  


DN250是,DN40不是  
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值