电机冷态启动2次,热态启动1次 是什么意思?

我们有一个7400kw的电机 ,看资料上写 冷态启动不超过2次,热启动不超过一次,是什么意思 ,如何判定冷启动与热启动?
0评论 +关注
共20个回答
如果是允许冷启动三次 “ 第一次算冷启动 启动后电机立马停 还可以在开一次 如果第二次也是立刻停 还可以 ... 是这样的 我们电机的说明书是允许冷启动3次 热启动2次,然而机组的厂家要求冷启动2次,热启动1次 所以就想 到底冷启动3次 怎么样才算冷启动 按你的说法 如果电机在第1次启动时 运行正常过(即使短时间例如一分钟又停)绕组温度上升了 下次算热启动了 如果还没开起来,第三次是不是就不允许开了 要等到绕组温度降到正常后才允许开 这样理解对么
冷态启动即本次启动前距上次启动时间的间隔时间,若大于厂家规定的数值或者电机机身的温度基本与规定的环境 ... 冷启动是电机停运两小时启动,热启动是电机运行30秒的状态。这要根据出厂的说明来做
我们单位的设备相对较小,间隔半小时启动。 一般的笼型电机允许在冷态时最多连续起动两次,每次间隔5分钟,在热态只允许起动一次。 在这里: 冷态时 指电机任何部分的温度与周围空气温度之差不超过3摄氏度时的状态; 热态时 指电机停机后热量尚未散走时的状态。
高压大型三相异步电动机启动工作制是如何规定的?  答:1. 当电动机初始状态为环境温度时,两次连续启 ... 这个“四小时”时间 主要还是以电机绕组温度正常为准吧? 另在问下 绕组温度是指电子定子的 还是转子的?
冷启动是电机停运两小时启动,热启动是电机运行30秒的状态。这要根据出厂的说明来做 “冷启动是电机停运两小时启动”电动机有大有小,散发热量不一致,时间不一样,有的两小时没有问题,有的大家伙就不行,楼主的是7400kw.可要按厂家规定办。
冷态启动即本次启动前距上次启动时间的间隔大于2小时以上的时间,即电机温度与环境温度相近。这种情况下电机可以启动两次。 热态指电机达到运行温度后允许启动1次。
那假设冷启动三次 第一次算冷启动 启动后电机立马停 还可以在开一次 如果第二次也是立刻停 还可以在开第 ... 如果是允许冷启动三次 “ 第一次算冷启动 启动后电机立马停 还可以在开一次 如果第二次也是立刻停 还可以在开第 3次” 但这种情况通常是小型异步电动机,启动负载也不大的情况,不是普遍规定。当然也有允许短时、频繁启动的电动机。
电机绕组温度在环境温度下 若运行起来后 过一分钟又因设备原因停机了 下次启动算冷启动还是热启动? 启动之后1分钟就停下来当然算热启动!启动过程的发热比正常运转发热量还厉害!
高压大型三相异步电动机启动工作制是如何规定的?  答:1. 当电动机初始状态为环境温度时,两次连续启动; 2. 当电动机初始状态为额定运行温度时,一次连续启动  ; 3. 相隔四小时后才能按1的规定再次启动 ;    4. 相隔四小时后才能按2的规定再次启动。 这是我们考试的技术题目。我们的电机有6000kw、7600kw、10300kw的。
这个“四小时”时间 主要还是以电机绕组温度正常为准吧? 另在问下 绕组温度是指电子定子的 还是转子的? ... 应是测量 电动机定子绕组 的 温度
如果算冷启动,刚才算第一次,下次算第二次冷启动、如果算热启动,你也只能再启动一次。
“冷启动是电机停运两小时启动”电动机有大有小,散发热量不一致,时间不一样,有的两小时没有问题,有的 ... 恩,确实如此
是这样的 我们电机的说明书是允许冷启动3次 热启动2次,然而机组的厂家要求冷启动2次,热启动1次 所以就想 ... 厂家要求冷启动2次,热启动1次 如果电机在第1次启动时 运行正常过(即使短时间例如一分钟又停)绕组温度上升了 下次就算热启动了 如果还没开起来,第三次就不允许开了 要等到绕组温度降到正常后才允许开 ,就是这个意思, 电机的说明书有的是通用的,有时会有特殊情况,特别大的电动机或比较重的负载,你这台设备就是一个比较特殊的,电动机大7400kw,还不知是什么负载,厂家有时会根据具体情况提出要求,没有完全统一规定。
个人见解: 1、电机转子后带个小风扇冷却(最常见): 普通三相异步电动机一般功率不大,大点的一般带有散热管。 2、也有专门在电机后侧增加一个电机和风扇进行冷却的。 由变频柜控制的电机或低速电机。 3、大的电机也见过电机上部用水冷的 。 6---10kv,功率大、环境温度较高或较封闭的空间。 4、也有电机上部有个通道,然后连至电机后部与轴相连的风扇从而将热量排出。 6---10kv,电机功率相对较大,空气流通较快的工况。
启动之后1分钟就停下来当然算热启动!启动过程的发热比正常运转发热量还厉害! 那假设冷启动三次 第一次算冷启动 启动后电机立马停 还可以在开一次 如果第二次也是立刻停 还可以在开第三次 是这样理解么?
冷态启动即本次启动前距上次启动时间的间隔时间,若大于厂家规定的数值或者电机机身的温度基本与规定的环境温度一致即为冷态启动,, 如果电动机从运行状态刚停下来,即为热态启动。这样做主要是为了保护电动机,因为启动时电流很大,绕组会发热,如果启动成功,电机的散热机构会随着转子的转动给电机强制散热(强制风冷)。如果启动不成功,绕组只能够靠依靠环境温度散热,所以这个时候若再次启动,绕组可能会变的更热。就有可能导致电动机绝缘损坏甚至烧毁。
我们单位的设备相对较小,间隔半小时启动。
一般的笼型电机允许在冷态时最多连续起动两次,每次间隔5分钟,在热态只允许起动一次。 在这里: 冷态时 ... 对这个冷热启动 现在明白多了 谢谢 同时又想到另外一个问题: 电机的冷却方式一般有 1、电机转子后带个小风扇冷却(最常见) 2、也有专门在电机后侧增加一个电机和风扇进行冷却的 3、大的电机也见过电机上部用水冷的 4、也有电机上部有个通道,然后连至电机后部与轴相连的风扇从而将热量排出 在设计时,这几种方式通常是如何选择的,一般以功率多少kw来进行判断和选择撤热方式? 我只见过这4种,还有没有其他形式的?
如果算冷启动,刚才算第一次,下次算第二次冷启动、如果算热启动,你也只能再启动一次。 我还是很晕 没看明白 这么说吧 假设电机允许冷启动三次 是指可以怎么启动三次? 冷态下 允许两次开车不成功 在开第三次么? 那如果第一次电机都转了1分钟 ,开第二次没开起来 还允许开第三次么?
“冷启动是电机停运两小时启动”电动机有大有小,散发热量不一致,时间不一样,有的两小时没有问题,有的 ... 电机绕组温度在环境温度下 若运行起来后 过一分钟又因设备原因停机了 下次启动算冷启动还是热启动?