提问
问答首页
问题分类
文章
视频
消息管理
站内通知
我的
盖德化工网
盖德化工网
>
盖德问答
>
压力变送器输出的4~...
仪器设备
工艺技术
压力变送器输出的4~20mA信号控制变频器,如何实现?
问题: 1、通过泵上的
变频器
来控制泵出口管网压力稳定; 2、现在没有24V直流电源提供给
压力变送器
,变频器上有24VDC电源,可该电源电缆传输距离只有200m,而变频器的24VDC+接线端子至压力变送器距离有1500m,传输距离太长,如何才能将24VDC电源引至压力变送器,并将
变送器
输出的有源4~20mA信号装换成无源的4~20mA信号来控制变频器,保证压力稳定不变?
展开
0评论
+
关注
共17个回答
明年今日。,仪表管理
2018-05-25回答
回复 12# meimei_____ 朋友,上次你阀门设计计算手册只发了1部分,能再发给我吗?谢谢
0
评论 0
举报
梓七柠九,化工工艺设计师
2018-05-25回答
这种控制方式实际上就是1:1的比例控制,但在实际应用中余差很大,这要看是否能满足工艺要求。 不会产生余差的,变频器内部有pi的!
0
评论 0
举报
白首不相离,化工研发
2018-05-25回答
连接方式:变频器dc24v+输出连接变频器4--20ma输入,4--20ma输出连接变送器+端,变送器的-端连接变频器dc24v-端,分析一下是否可行。1500m的距离是有点远,保证电缆的电阻足够小问题不会太大。 直接对变频器进行控制:应该有先决有条件1、可预知的被控量;2、泵的选择足够合适; 这种控制方式实际上就是1:1的比例控制,但在实际应用中余差很大,这要看是否能满足工艺要求。
展开
0
评论 0
举报
Amygrl,设备工程师
2018-05-25回答
回复 1# 梅花飘香 何不买一套远传压力表,可以实现恒压控制多好。
0
评论 0
举报
爱我吗,销售
2018-05-25回答
有的变频器内有pi控制的,例如常用的施奈德atv31就有, 传输距离的问题,一是用大点的电缆,4平方的,二是可以在变送器旁边装个220变24v的电源盒。
0
评论 0
举报
温言软语,工艺专业主任
2018-05-25回答
回复 10# yandeya 如何实现?最好给个信号传输的回流图明示。
0
评论 0
举报
逾期不候,研发工程师
2018-05-25回答
其实问题没那么复杂: 1 现在变频器里基本都带PID调节,可利用; 2 现在还有专用恒压供水的变频器,如深蓝等; 3 距离远可单独用个24VDC电源。
0
评论 0
举报
书生,工艺专业主任
2018-05-25回答
楼上有理,强大到让人吃惊,设计院工作?
0
评论 0
举报
佩琪,乔治,,人事职员/行政职员
2018-05-25回答
回复 6# pangkill 变频器本身就有24v电源,经变送器可以接入变频模拟量控制端子。恐怕1500米的距离太长,信号衰减 问题 不得不考虑。
0
评论 0
举报
回眸一笑.,工艺专业主任
2018-05-25回答
同意5楼说法,很多变频器都有pid控制,西门子mm440就有,不需要加控制器,变频器与压力变送器本身就可以构成控制回路,1500m 的距离我认为还是在压力变送器旁边加个24v电源的好
展开
0
评论 0
举报
庆生,化工研发
2018-05-25回答
必须要一个控制器。
0
评论 0
举报
爱你不过三个,设备维修
2018-05-25回答
建议将2线制变送器改为4线制的接法,保证接入变频器内是4~20ma信号,不带24v电源,还需要考虑一个问题,在变送器4~20ma信号增加的时候,变频器是要降低的,也就是说调节器作用形式是反作用的,看变频器内能不能设置。我公司在一个成套设备上有1套ph调节装置是这样做的,调节效果不很理想,建议还是考虑接入dcs吧。
展开
0
评论 0
举报
温言软语,工艺专业主任
2018-05-25回答
1、现实的问题是不仅24v电源传送1500m,4-20ma信号传送也是1500m,这样的距离通过电缆连接?可能行不通吧?!是否考虑信号转换或无线传送。 2、直接通过变送器的输出控制变频器是可以实现的。
展开
0
评论 0
举报
他叫易烊千玺,工艺专业主任
2018-05-25回答
问题搞反了哦,楼主,应该叫做通过稳定压力来控制变频泵的转速,是要保证压力稳定来调节变频泵的转速的,呵呵,被控对象弄错了你。 压力变送器需要二次表或者系统(plc或dcs)给变送器提供一个24v dc的馈电输出,你直接将压力变送器跟变频器相连是实现不了的,需要一个二次表(如:智能pid调节仪等)。你想想,压力变送器属于检测元件,变频器属于执行元件,中间缺少了控制单元,怎么可能实现控制呢???控制规律何在?没有主控单元(控制器),够不成控制回路哦。霍霍~
展开
0
评论 0
举报
喵喵喵,电仪主管
2018-05-25回答
同意楼上观点 首先应构成控制回路
0
评论 0
举报
一闪一闪亮晶,总工程师(研发)
2018-05-25回答
对变频器的4--20ma输入进行一下限制可能更好一些。
0
评论 0
举报
丑女―,给排水工程师
2018-05-25回答
正好用到 马克一下
0
评论 0
举报
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示