提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  新建液化石油气储罐氮...

新建液化石油气储罐氮气置换?

新建液化石油气储罐投用过程中进行氮气置换的操作要求,罐内压力需要升高到多少,维持压力多长时间?置换合格的标准包括哪些?
0评论 +关注
共9个回答
先装水、充氮气压出水,检测出口气体氧~1%,ok。
氮气置换后,取样位置应如何选择?另外储罐内部要留多大压力
球罐水压、气压合格后,进料前氮气置换,主要分析氧含量不大于0.5%(v),对压力没有多高要求,2—3公斤压力即可,可以多取几个样分析,罐顶样和磁翻板液位计上都可取样。
看下基础和沉降等如果合格的话,可以先进满水,然后进氮气放水!这样就保证转换合格了!
置换对压力无特别要求,只要氧含量达到技术要求即可。
可以直接充氮气,然后再放空口大量泄放,一般充放2~3次就差不多了,可以化验分析储罐内氧含量低于0.2%就可以了。
可以直接充氮气,然后再放空口大量泄放,一般充放2~3次就差不多了,可以化验分析储罐内氧含量低于0.2%就可 ... 储罐氧含量是控制3%还是0.2%?
标准上貌似是要求3%;但你能保证置换没有死点?!取样口是最高点?!
直接用水置换就可以,基础沉降也一起做了,具体细节你可以上度娘搜一下,有很多施工方案。
国内供应商(23家)
您可能感兴趣的问答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值