因为工艺设计之初没有考虑到位,现在的情况是这样的: 1、全部管路没有气动阀门,针对单独管道也不打算再上气动设备 2、现在管路要求意外断电时电动阀门可以自动关闭 请问这种方案需要什么样的执行器?执行器设置可行的话电动阀门的选择和外加备用电源的选择该如何考虑? 谢谢~
0评论 +关注
共20个回答
可以在电气那边想办法,让他们给电动阀提供事故电源,搞双回路。
多大口径的,过什么介质,我建议采用电磁阀和手动阀的方式来配合用会好点。(主要是怕电磁阀坏 )
我觉得可以用切断阀,有一种切断阀,气缸内部有复位弹簧的。这个是配套电磁阀使用的,电磁阀得电阀门开,电磁阀失电,阀门就关。我觉得这个可以解决楼主的问题。
电动阀门貌似不能改变故障状态,实在不行可以把电动阀加到dcs里去来实现 lz问的是意外断电啊,如果是其他事故可以用dcs联锁逻辑来实现,但是如果是执行机构断电阀门是不能动了的吧。而且配备用电源也不太实际吧,难道给单独阀门配ups?
可以换个思路,koso现生产一种新型电液执行机构,在断电情况下,可以通过液压系统操作执行机构,使之处于安全状态,完全可以满足你的要求!以前我用过速关阀(江南阀门),也是靠液压装置来实现的,但机构比较复杂,但结果也能满足要求。
有没有好的解决方法呢? 我本来建议我们领导上一套气动阀门的,可是人家不同意~~ 不上气动的话,因为你要求的是断电关断,那么最保险的方案就是如6楼所说的加ups电源了,我记得一些执行器反馈点中是有电源故障报警点得,把它引入dcs如6楼所说做成报警或者联锁都行。另外你们工艺如果要求事故快速关断的话电动阀恐怕不合适。
重要的电动阀门,可以考虑加ups电源. 电动阀门 断电保位,在阀门反馈上加个报警装置,断电报警. 短时间应该不会影响生产,马上切换到手动就可以.
我觉得可以用切断阀,有一种切断阀,气缸内部有复位弹簧的。这个是配套电磁阀使用的,电磁阀得电阀门开,电 ... 学习了,我去查找一下相关的资料,非常感谢
故障时用ups供电
我司有做这种阀门,断电后自动开/关(可设定)15201792995
这种阀我们很多年前就有做了,这个电动装置就相当于单作用的气缸,气缸靠的是弹簧复位,而我们的电动阀在失电的情况下会自动回到关或者开的位置(可设定),为什么呢,因为我们的电动执行器里面有一个高性能蓄电装置,在关键时刻动作,保证设备安全运行。15201792995,陈
我觉得可以用切断阀,有一种切断阀,气缸内部有复位弹簧的。这个是配套电磁阀使用的,电磁阀得电阀门开,电 ... 现场不带气源的
不上气动的话,因为你要求的是断电关断,那么最保险的方案就是如6楼所说的加ups电源了,我记得一些执行器 ... 谢谢,不过这样的成本造价和上一套气动的设备也差不多了,所以很头大
你们到底有多少电动阀门,如果多,加ups是最佳选择,如没几台,那么选个型(电开和电关)就行了。
对于电动阀门,有两个电源,一个是动力电源,一个是信号电。但是对于电动执行机构,说“断电”通常大家理解的是“断动力电源”,而不是丢失“信号源”;对以气动执行机构的断电,通常是指信号丢失。我想楼主的“意外断电”,应该指的是意外断动力电,因此,对于电动执行机构,丢失了动力电源,它是什么也干不了的,它没有能量了。
lz问的是意外断电啊,如果是其他事故可以用dcs联锁逻辑来实现,但是如果是执行机构断电阀门是不能动了的吧 ... 有没有好的解决方法呢? 我本来建议我们领导上一套气动阀门的,可是人家不同意~~
电动阀门不是分电开和电关吗 选电开的,断电时,阀门不就关了吗
重要的电动阀门,可以考虑加ups电源. 电动阀门 断电保位,在阀门反馈上加个报警装置,断电报警. 短时间应该不 ... 学习,谢谢!是不是只能使用ups电源,其他类型的备用电源可行么?
学习了 回复比较全
电动阀门貌似不能改变故障状态,实在不行可以把电动阀加到dcs里去来实现