加隔离垫的作用是什么呢,是不能与底座共用一个地?可是当用螺栓与底座固定的时候,机柜通过螺栓与底座就 ... 此螺栓用的都是绝缘螺栓。
0评论 +关注
共13个回答
honeywell用的威图的柜子用加吗?????????
没有规范要求加
必须要加,以保证单点接地的要求。
6楼说得比较好,我见的项目也是有的加有的没加,但是并没有很大影响,只是一种预防性措施。我觉得最重要的原因是保证系统接地相同,如果不加恰好遇到6楼所说情况,那么就会出现一个新的接地点
向大家学习,以前还真没关注这个问题。
我们在dcs施工的时候,机柜与底座槽钢之间要加一层胶垫,进行隔离。曾经咨询过设计院,设计院说加不加都行,我想咨询一下,有没有关于这方面的规范,这个到底是必须加还是可加可不加,
必须要加的,但也没有规范,还真不清楚。
我们的一个项目洛阳院设计的是要求加隔离垫的
这也是个问题吗? 如果你能保证这个金属槽钢底座,与其他接地系统不发生连接(悬浮),那么,还需要加隔离垫吗? 很显然,不需要! 如果加了,只是提供一种预防性措施,比如,万一底座固定用的膨胀螺丝与混凝土中的钢筋相碰了。
加隔离垫的作用是什么呢,是不能与底座共用一个地?可是当用螺栓与底座固定的时候,机柜通过螺栓与底座就 ... 我们用的也是浙大的,也需要加橡胶隔离垫,你说的螺栓和机柜与底座连接是不是你们没有加浙大自带的那个镶在螺栓上的垫子啊,那个是可以起到隔离作用的,
我们用分霍尼韦尔的tps,之前一直出现自动nim掉,后来我在一次检修的时候,对柜子的底线母排进行了一次检查,把没有陶瓷(可能是)的隔垫进行了一次重新整理,系统的稳定性一下子就提高了不少,至少两年了没有出现过原来的故障 我觉得关于楼主这个问题,其实可以按照安全的角度去想,为了预防事故的发生,可以把想到的都做上,再说现在好多规范修改的周期比较长,有些地方不一定适合现在的环境 所以我觉得还是加上隔离胶垫的好,防患于未然!
机座不是表面有绝缘漆的吗。
我们的一个项目洛阳院设计的是要求加隔离垫的 加隔离垫的作用是什么呢,是不能与底座共用一个地?可是当用螺栓与底座固定的时候,机柜通过螺栓与底座就相连了呀,这样做还是共地了,我想不明白这是为什么?浙大中控的机柜就要求必须加。