热电阻带温变,是方便与PLC连接,PLC有模拟量输入模块,可以直接接mA信号,而电阻或mV信号不能直接进入PLC。
0评论 +关注
共32个回答
热电偶也是可以在现场加装温变的。。当然 加了温变就不用补偿导线,哪种适合,这个需要你们自己考量。
热电阻元件本身有2个出线,如果2线制,就是接2根引线,引线有电阻,引线越长,电阻越大,测量精度越低,如果想要精度较高,采用引线电阻比较小的引线,比如银丝,并且截面越大,效果越好。如果2线改3线,就是在任意一根引线接2根引线,剩余一根接一根引线,这样2线就改为3线。
热电阻的接法一般就是三线制,如果精度更高一点可以采用四线制,据说你所说的,应该是热电阻的传感器是二线的,但还是要三线制或四线制的接法才能显示温度,这样通常情况下是通过并线来实现,这对于精度要求不高,或者降低成本的情况下,可以采用,但还是建议你在选购时购买三线制的传感器
楼主说的两线制是说的带温变的吧,热电阻本身是三线,输出为电阻信号,进dcs的rtd卡件;加上温变以后变为两 ... 这是我们没事的时候瞎捉摸出来的情况,现场热电阻是三线制,现在拿掉一根负极,不接一体化变送器,那么线电阻增加,温度测量不准,问应该怎么把这个线电阻迁掉?是组态中设置的吗?
取决于你的系统,系统有pt100输入通道可以不用温变,如果没有就要用温变把pt100变成4-20 ma信号。 现在哪个系统没有rtd信号卡件啊
热电阻本体其实就是两根引线,常用的电阻体有pt和cu两种,引出线一般为银线,以前的热电阻都是两个接线端子,根据需要接二、三、四线都行,当然二线误差大一点,同时还受环境温度的影响;三线和四线就不受环境影响,具体接什么方式,要看你的模块或显示仪表的接线要求,只要匹配就行。要是有一体化温变那就是另一回事了。
什么情况下热电阻要考虑带温度变送器,带温变的热电阻和热电阻有什么利弊?另外热电偶一般输出都是毫伏信号,在进dcs里面是否需要加变送器转成4-20ma?
如果 现场距控制柜很远,如果直接用电阻信号进卡件,则成本很高,一般都 会选择加温变,另外对于热电偶,则 ... 加温变和不带温变无非就是二线和三线的区别,费用有这么高么?除此之外,还有没有从其他方面考虑为什么要带温变?毫伏信号可以直接进dcs吗?另外,毫伏信号和电阻信号进dcs是不是同一卡件?
楼主说的两线制是说的带温变的吧,热电阻本身是三线,输出为电阻信号,进dcs的rtd卡件;加上温变以后变为两 ... 三线变两线就是只接一个负极,那是不是要在组态时把线电阻的电阻值迁掉?
求教:热电阻如果现场是两线制的话,为了使其测量精确,还需要如何处理?如果一只热电阻之前是两线制并能准确测量温度,现在想要变成三线制的请问还要经过哪些步骤?
距离远的话,就要带了;不太远一般考虑不带,室内盘柜加温变。 温变这玩意也容易坏,个人感觉直接输入的板子,多增风险。