EJA差压变送器测量液位公式?

呵呵,这帖子一出,水平高下立判 另外差压变送器测液位,还有就是那种测量范围很大,十几米,毛细管不好做,也可以用差压,维护量稍大一点
0评论 +关注
共12个回答
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。 你懂?你真的懂?真得懂吗?
这公式没有啥鸟用,日本鬼子是来吓唬你的,让你觉得它的仪表高级而已。 双法兰变送器,可以安装在双法兰毛 ... 耶,楼上正解,无视那段,完全没用……
eja差压变送器说明中有一条——如何不能将变送器安装在高压侧下方600mm处,请按下列公式计算: h=(p-p0)/ds*0.102[mm] h:高压侧过程连接与变送器之间的垂直高度 h<0:将变送器安装在高压侧过程连接下方h以上的位置 h>0:将变送器安装在高压侧过程连接上方h以下的位置 p:液罐压力 p0:变送器最小工作压力 ds:填充液比重 请问这个公式是什么含义,目的是干什么?
这公式没有啥鸟用,日本鬼子是来吓唬你的,让你觉得它的仪表高级而已。 双法兰变送器,可以安装在双法兰毛 ... 非常同意你的解释,测量液位基本双法兰或者单法兰。
差压液位变送器一般都应低于正压侧取压口安装。
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。
不知楼主的是哪个厂?什么时候的说明书?我们手中的说明书没有看到这样的说明。楼主能否上传一份?
这公式没有啥鸟用,日本鬼子是来吓唬你的,让你觉得它的仪表高级而已。 双法兰变送器,可以安装在双法兰毛细管能够到达的任何地方,只做一个恒定的负迁移即可。 普通差压变送器,测量液位,变送器的安装不能高也不能低。 高了,低于变送器的那一块液位你就无法准确测量。 低了,液位都是零了,你这差压变还有压差,而去这个引压管内极易沉积杂志、脏污介质,时间久了就是一个下水道,所有你零点也不准。 由此,普通差压变测量介质液位不好用,需要经常通下水道,仪表工不愿干。
楼主你给我点好处吧,我全告诉你,别问他们了,问他们他们也不懂。 你懂?哈哈哈
1/g=1/9.8=0.102 不要被0.102给迷糊了,还是压力公式p=rou*g*h (rou是密度)
普通差压变送器和双发兰又多大区别?凭什么不能放低,还是第一次听说。 普通差压变用于液位测量,偶工作时只碰见过两种情况,一,催化裂化反应中的催化剂藏量测量,实质上是物位检测,变送器安装在凉取压口的上部。二,锅炉液位检测使用双室平衡器时差压变安装在两取压口的下方。 藏量的检测,使用反吹风方式,其导压管内原则上是充满洁净的仪表风的,因此变送器可以安装在任何位置,但考虑到生产过程的压力波动及反吹风系统的稳定性,为防止催化剂窜入引压管引起测量误差,要求变送器安装在负取压口的上方,但现实使用中仍然会出现催化剂窜入引压管,甚至堵塞引压管的状况,有的甚至正负引压管到变送器全部充满催化剂。这种普通差压变的反吹风系统测量物位并不理想,正常运行中其催化剂窜入引压管造成的测量误差无法准确的预知及消除。 锅炉液位检测,双室平衡器是应用最广泛的测量方法,正常运行中正负引压管充满同样性质的水,如同双法兰变送器中的硅油性质,原则上可以看作理想的测量方案,但实际使用中也并不理想,在开停车,正常生产的波动,及正常生产中常常出现不准确甚至无法使用的现象。原因除锅炉工艺波动造成的锅炉水密度变化而引发测量范围设置不准确外,其最主要的原因就是两引压管内水的不均质,比如密度梯度不一,引压管内水的变质、脏污,和负引压管内水的不满状态,这种负引压管内冷凝水的不满是测量不准确的最主要原因,双室平衡器的目的是制造一个稳定的充满负引压管的冷凝水,但实际使用中很难准确的做到,这也是这种仪表维修量最大的地方,反观双法兰变送器则不用考虑这个问题。 因此不论从催化剂藏量测量还是锅炉液位测量看,引压管的不洁净及不理想状态,导致普通差压变应用于液位测量不理想,即使锅炉液位中普通差压变安装在取压口的下方,也不代表其就是良好的方案,从测量维护角度看远没有双法兰差压变简单。
没注意到有这个公式,回头仔细看看