普通差压变送器和双发兰又多大区别?凭什么不能放低,还是第一次听说。 普通差压变用于液位测量,偶工作时只碰见过两种情况,一,催化裂化反应中的催化剂藏量测量,实质上是物位检测,变送器安装在凉取压口的上部。二,锅炉液位检测使用双室平衡器时差压变安装在两取压口的下方。 藏量的检测,使用反吹风方式,其导压管内原则上是充满洁净的仪表风的,因此变送器可以安装在任何位置,但考虑到生产过程的压力波动及反吹风系统的稳定性,为防止催化剂窜入引压管引起测量误差,要求变送器安装在负取压口的上方,但现实使用中仍然会出现催化剂窜入引压管,甚至堵塞引压管的状况,有的甚至正负引压管到变送器全部充满催化剂。这种普通差压变的反吹风系统测量物位并不理想,正常运行中其催化剂窜入引压管造成的测量误差无法准确的预知及消除。 锅炉液位检测,双室平衡器是应用最广泛的测量方法,正常运行中正负引压管充满同样性质的水,如同双法兰变送器中的硅油性质,原则上可以看作理想的测量方案,但实际使用中也并不理想,在开停车,正常生产的波动,及正常生产中常常出现不准确甚至无法使用的现象。原因除锅炉工艺波动造成的锅炉水密度变化而引发测量范围设置不准确外,其最主要的原因就是两引压管内水的不均质,比如密度梯度不一,引压管内水的变质、脏污,和负引压管内水的不满状态,这种负引压管内冷凝水的不满是测量不准确的最主要原因,双室平衡器的目的是制造一个稳定的充满负引压管的冷凝水,但实际使用中很难准确的做到,这也是这种仪表维修量最大的地方,反观双法兰变送器则不用考虑这个问题。 因此不论从催化剂藏量测量还是锅炉液位测量看,引压管的不洁净及不理想状态,导致普通差压变应用于液位测量不理想,即使锅炉液位中普通差压变安装在取压口的下方,也不代表其就是良好的方案,从测量维护角度看远没有双法兰差压变简单。