共17个回答
如此高的电流,为啥不考虑选择高压电机。
实际上首先应确定电缆的敷设方式(埋地或穿管等), 环境条件, 变压器与进线柜之间的间距等因素, 然后再对应查找电缆载流量确定电缆的规格型号. 个人觉得没必要用铜母排, 以前用过两根单芯300的电缆并联用于630kva的变压器.(进线开关为1250a)
一、要看是用铜的还是用铝的。 二、还看是用单根还是多根。 三、再看是用电缆或是单芯线。 最后查资料。
最大电缆两条难以满足要求,发上电缆载流量表看看。
电缆选择应根据计算功率、压降、长度、敷设方法、温度等许多因素有关系,如果1000a\380v根据经验选2a每平方,得500的电缆,低压电缆没有这种规格的,现在电缆选择计算软件比较多,下载一个很容易就可以计算出了。
这么大的电流,应该按经济电流截面来选择。可以按两根单芯截面为500的并联使用。
是不是可以多布几根电缆,如布3根vv 3x150mm2 + 1x75mm2的?
大概一个平方5a电流,楼主算一下
一般对于大电流可选用多根同型号电缆并联使用,具体可查电缆载流量表。
短距离可以采用封闭母排,长距离我想你最好不用380v供电。
380伏的低压,据我所知是没有1000安这么大载流量的电缆。对于由电缆供电低压设备,其负荷一般控制在250千瓦以下。 [ ]
abb 公司技术资料,对绝缘导线在环境 温度+35℃及+55℃时分别修订规定允许负载电流值见下表: 塑料绝缘 导线截面环境温度+35℃,导线配置间距为导线直径  环境温度+55℃,极限温升70℃导线间距为导线直径 6 mm2 允许长期负载电流38a            允许长期负载电流33a 10 mm2 允许长期负载电流63a            允许长期负载电流46a 16 mm2 允许长期负载电流95a            允许长期负载电流61a 25 mm2 允许长期负载电流125a            允许长期负载电流88a 35 mm2 允许长期负载电流150a            允许长期负载电流98a 50 mm2 允许长期负载电流185a            允许长期负载电流122a 70 mm2 允许长期负载电流250a             允许长期负载电流151a 采用并联方式!
- -.用铜母排好了。。 找大截面面的并联。比方说400的
还应该考虑环境温度,并列系数等...
我看只能选yjv500mm2,或vv单芯铜电缆800mm2。对不对??
根据环境等多方面的因素考虑
三相是每相1000a还是共计1000a,按照7楼提供的表格应该可以