液位通常都会在dcs上设置高报和低报,其实在dcs上还有高高报、低低报的设置选项,你不去设置的话,默认的就是100%与0。 1、规范中要求设置连锁: (1)进罐,液位高了连锁切断停止进料,这个好理解。 (2)出罐要看是怎么出,像我们的碱罐有的是用风压的,这个就好理解,压空了,空气就会被串入系统的;用泵抽的,就难理解一些,但泵在失控的情况下抽空了,这个似乎也不大允许,尤其是后面对着汽油、柴油,高压的液化气之类的情况,需要碱洗的我知道的也就是这些介质。 2、我注意到: 油品罐区习惯于用高报、低报的方式,这个在生产装置上很少采用。 装置上液面的显示一般不会有太大的跨度,也方便于室内液面与现场玻璃板、液面计的对照。 而油品罐区,罐比较大,很多的情况是不可能设置现场液面计的,dcs显示液面本身设置的高报与低报与独立设置的高报与低报是两种方式、两种原理,这个应该更保险。液位计那面有失灵或堵塞的情况。