酒精储罐布置问题?
安全环保
酒精储罐布置问题?
有4个80方左右的
酒精
罐,在室外露天放置安全?罐区又是如何设置?我是想放在室内生产区域的,一个方便,另一个是因为觉得生产车间的
反应罐
物料的粹取剂也是酒精,同时生产车间里还有很多储罐也含有一定含量的酒精,请教大家这样能不能把
酒精储罐
放在生产厂房内?如果可以,要不要隔离?隔离区距又如何?谢谢
展开
0评论
+
关注
共12个回答
笑姬,化验员
2018-05-23回答
请问你的酒精罐是密闭罐 还是拱顶管?
0
评论 0
举报
佩琪,乔治,,人事职员/行政职员
2018-05-23回答
又长见识了,从来没有听过这种防火规定,好好学习
0
评论 0
举报
垃圾,,工程管理/监理
2018-05-23回答
属于车间设备的吸收塔和精馏塔可以在室内布置,你那么大的4个储罐肯定设罐区储存,放车间不可以的
0
评论 0
举报
蜜糖,总工程师(研发)
2018-05-23回答
请问你的酒精罐是密闭罐 还是拱顶管? 因为是小罐,用拱顶的
0
评论 0
举报
十一,化工研发
2018-05-23回答
先按《建筑设计防火规范》设计,这种企业肯定需要安全技术监督、消防、卫生防疫部门审查
0
评论 0
举报
眼泪的错觉,实验室主任
2018-05-23回答
不可以,按《建筑设计防火规范》第3.3.9条:厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。 ... 还有酒精回收用的吸收塔精馏塔放在室内穿房顶布置如何?
展开
0
评论 0
举报
太牵强不勉强,设备工程师
2018-05-23回答
目前也碰到这个问题~~~ 乙醇罐我们打算埋地,但是跟厂内道路的要求间距不够,怎么办?
0
评论 0
举报
我怕光可你却,设备维修
2018-05-23回答
不能放在车间内 重大危险源因素
0
评论 0
举报
德芙少女社.,化工研发
2018-05-23回答
不可以,按《建筑设计防火规范》第3.3.9条:厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板与其它部分隔开。 应设储罐区,按《建筑设计防火规范》第4.2.1条、4.2.3条、4.2.5条、4.2.7条、4.2.9条的规定执行
展开
0
评论 0
举报
深海少女心孤,销售
2018-05-23回答
不可以,按《建筑设计防火规范》第3.3.9条:厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。 ... 请问生产厂房内所有用罐都是用浓酒精溶剂的,这样酒精储罐也不能和这类罐布置在一起?还有储罐间按什么样的距离布置才合适?谢谢
展开
0
评论 0
举报
书生,工艺专业主任
2018-05-23回答
ps:没有他们审批,不会允许开工的。
0
评论 0
举报
沙哑情话随笔,化工研发
2018-05-23回答
酒精储罐放在室外,用泵抽取同样方便。都放在车间里边万一发生紧急情况容易扩大事故程度。太集中了,容易评定为重大危险源。
0
评论 0
举报
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法”的相关工艺?
2个回答
浅谈什么是健康饮水?
2个回答
为什么“中水”回用好处多?
1个回答
什么叫化学需氧量(COD)?
1个回答
超滤膜技术在水处理中有哪些应用及其前景怎样?
3个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示