提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  流化床风机停止运行流...

流化床风机停止运行流量计为何仍有示数?

工厂大型流化床风机停止运行后,进风管道的体积流量计仍显示9,000-10,000 M3/h的示数,请问是什么原因,该如何处理?
0评论 +关注
共10个回答
是仪表正常的显示滞后,还是仪表问题,你们判断一下
是仪表正常的显示滞后,还是仪表问题,你们判断一下
找我计量啊
找我计量啊
这种流量计一般也就是差压信号,拿个可以输出压力信号的多功能校验仪自己输信号看看,成比例的
看你的流量测定仪表是不是出了问题,压力变送器法兰脱开调校,检查引压管是否堵塞
看你的流量测定仪表是不是出了问题,压力变送器法兰脱开调校,检查引压管是否堵塞
有的厂家流化床是采用进风机和排风机共同作用的,你看一下是否有那个一风机没有关闭。或者由于惯性的作用,风机风叶旋转滞后,也会产生流量,但是这种情况过一会儿流量计就会没有数值显示。或者流量计的表坏掉了。希望可以帮到您,
