1.都拔掉你这个cnbr下层都无法访问。 2.断开一个网络,另外一个网络还可以工作。但确保另一个网络状态正常 ... 上次遇到一个问题很是困惑,我们这的中控系统是由4个就地的io组,一个远程的io组,一个现场控制柜里的一个rs232转controlnet通讯的通讯卡构成的(主要用于现场的plc和中控的plc通讯),每个io组都是通过cnbr卡连接到controlne网络中的。在一次维修现场的那个控制柜时,不小心碰到了controlne通讯卡的两个电缆的t型头,由于电缆接的不是很牢固,那个rs232转controlnet通讯卡的controlnetab两个灯都闪红报警了,同时远程的那个io组的controlnet卡 ab也闪红报警了,但是就地的那4个没有报警,由于远程的io组于中控的plc失去通讯,远程的io组的ao输出模块将输出置到了安全状态手动50%,险些造成系统关短。由于没有网络的拓扑图,所以不好分析问题的原因,是否能帮忙分析下,远程的那个io组报通讯故障的原因?