controlnet网络节点?

想问下一下高手们,AB的controlnet网络中如果将一个CNBR卡AB两个口的线都拔掉,是否会对整个的网络有影响,上次拔掉了触摸屏的A口,整个网络的A链接都报错误,A灯都在闪红,如果有影响,原因是什么呢?谢谢!
0评论 +关注
共8个回答
只是拔掉的这个站通讯中断,a\b红灯都会亮指示丢掉了一个站,但是系统正常运行,其它站i/o正常。这个事不能再运行时做啊,因为丢掉这个站的数据可能会造成程序连锁停车,甚至事故。
1.都拔掉你这个cnbr下层都无法访问。 2.断开一个网络,另外一个网络还可以工作。但确保另一个网络状态正常 ... 上次遇到一个问题很是困惑,我们这的中控系统是由4个就地的io组,一个远程的io组,一个现场控制柜里的一个rs232转controlnet通讯的通讯卡构成的(主要用于现场的plc和中控的plc通讯),每个io组都是通过cnbr卡连接到controlne网络中的。在一次维修现场的那个控制柜时,不小心碰到了controlne通讯卡的两个电缆的t型头,由于电缆接的不是很牢固,那个rs232转controlnet通讯卡的controlnetab两个灯都闪红报警了,同时远程的那个io组的controlnet卡 ab也闪红报警了,但是就地的那4个没有报警,由于远程的io组于中控的plc失去通讯,远程的io组的ao输出模块将输出置到了安全状态手动50%,险些造成系统关短。由于没有网络的拓扑图,所以不好分析问题的原因,是否能帮忙分析下,远程的那个io组报通讯故障的原因?
看下你远程io和你碰掉tap头的cnbr的地址!发下照片看看!你用rsworx看看网络连接
看下每个cnbr的地址号,你动的那个cnbr和远程io站的cnbr的地址是相连的!在跑下rsworx,看看每个cnbr的版本号
没有太注意那个卡件的mac地址,明天去看一下,那是一块1746-aga的卡件,没有查到关于这个卡件的说明,您说的相连是相同的意思吗?谢谢您的帮助!
断开一个网段,系统仍然可以正常工作!你做好先跑一下rsworx,看下网络结构
1.都拔掉你这个cnbr下层都无法访问。 2.断开一个网络,另外一个网络还可以工作。但确保另一个网络状态正常。 3.a网断了,灯一直红闪的。恢复就绿灯