提问
问答首页
问题分类
文章
视频
消息管理
站内通知
我的
盖德化工网
盖德化工网
>
盖德问答
>
关于调节阀需要不需要...
工艺技术
关于调节阀需要不需要旁通设计?
我们公司
调节阀
均未设旁路。
0评论
+
关注
共12个回答
无期警官,设备工程师
2018-05-20回答
无锡工装的质量不错售后服务也行,阀门坏了实在不行可以用手摇来控制开度,装旁通没有用,万一主阀没坏旁通阀坏了那就憋闷了,谁出主意谁挨骂。
0
评论 0
举报
简单又爱笑,销售
2018-05-20回答
选一个带手轮的调节阀。 万一出现问题又在线处理不好可现场手动操作,带有机会停车检修。
0
评论 0
举报
昙花朝拾,设备维修
2018-05-20回答
最好带上旁通,以便调节阀出现故障时使用。
0
评论 0
举报
复方珊瑚,设备工程师
2018-05-20回答
现在手上有个小型空分,氮气出冷箱后供管网设置一调节阀,此调节阀选用无锡工装的,需要不需要加旁通设计呢?
0
评论 0
举报
善变野性,设备维修
2018-05-20回答
氮气可以不设置旁通,口径大的一些阀门已经带了旁通。
0
评论 0
举报
十年醉一梦,销售
2018-05-20回答
旁通阀一般比主阀小很多,还有阀门本身自带的,作用主要是平衡压差,想一想分子筛有'氧气球罐和阀组的旁通阀的什么时候用。至于想用调节阀的手动旁通阀保生产,那这厮不是神就是鬼,怎么可能?
展开
0
评论 0
举报
救赎.,机修
2018-05-20回答
这要看阀门的使用频率和重要性,同样是氮气调节伐,氮气出塔流量调节就没设置旁通,而给用户送气的调节伐就有旁通
0
评论 0
举报
她的混世大魔,给排水工程师
2018-05-20回答
回复 6# 雪域之城 我认为也是要加的,不然调节阀出现事故后管网压力紊乱就不好弄了 但是厂家说现在调节阀质量都不错 不用装旁路
0
评论 0
举报
柠萌薄咊,销售工程师
2018-05-20回答
按常规,应该是有的。
0
评论 0
举报
温文尔雅,设备维修
2018-05-20回答
当然要了啊,要是调节阀不灵了,怎么保证管网供气压力啊,难道断气停产,那损失多大啊 旁通阀就是在调节阀不管用的时候用,手动调节管网压力
0
评论 0
举报
踏雪|寻梅,化工研发
2018-05-20回答
一般不要,看你工艺有需要没有,
0
评论 0
举报
自勉,化工工艺工程师
2018-05-20回答
要不要旁路主要还是看你的工艺需不需要 不太重要的调节阀或大口径的调节阀一般不设计旁路的
0
评论 0
举报
相关问题
如何评价大连化物所低温催化合成氨研究取得重要进展?
1个回答
氢化植物油跟反式脂肪酸的关系?
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
4个回答
不同的干燥方法,对产品溶解性有影响吗?
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
2个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示