开关量信号如何送给PLC又送给DCS?

请教各位专家,如何把开关信号如液位开关(假如只有一对触点)如何在系统中实现一路去PLC一路还能给DCS?
0评论 +关注
共10个回答
1,继电器,2,先进plc,还是先进dcs,这都行
最简单的方法就是加中间继电器,这样一分二,进入dcs和plc,这样实现你要的功能。
在plc或dcs中将di转换为do送到另一系统,或者同种中间继电器转换为两路信号分别送到dcs或plc
加个中间继电器
进plc的信号如果是用来做保护联锁,根据相关规定:联锁保护信号应该取自一次元件,所以必须直接进plc。 现在很多液位开关都有常开常闭两组接点,可以根据需要分别进plc、dcs
直接控制继电器,再把继电器的触点分别给DCS和PLC
还是通过中间继电器经济可靠,同时又能够与现场设备隔离。
继电器吧!
可以加一个信号分配器一进二出,或者,进入dcs或plc后,进行通讯
di转换为do送到另一系统