循环水乳白色?

楼主是哪家公司的?
0评论 +关注
共20个回答
你们用的是什么填料?冷却塔多少吨的?
加磷系水处理剂过量会造成这种现象,我单位碰到多次了,特别是更换新水初次加药量过大就会出现这种问题,从报表看,你单位的水质控制不好,特别是ph和总p数据跳动太大。
加点酸调一下就好了。
加磷系水处理剂过量会造成这种现象,我单位碰到多次了,特别是更换新水初次加药量过大就会出现这种问题,从 ... 传统的加药处理应该该改了,欧美发达国家上世纪80年代后均强力推广使用环保型羟基氧化处理技术。该技术装置具有操作简单、灭菌灭藻能力强、排污量少、节能节水,又无二次污染,是一种新型高效的循环水处理技术。 ①、阻垢:美国能源局和航天局研究表明,羟基能氧化或络合水中的金属离子,使之形成氢氧化物或络合物沉淀除去,使循环水在高浓缩倍数的情况下长期运行而不结垢,这是其它处理方法无法达到的。 ②、抗腐蚀:羟基的氧化分解能在金属表面形成一层含r-fe2o3的钝化膜,对金属起到良好的保护作用;研究表明,使用羟基氧化技术,系统钢铁腐蚀速度为标准要求的1/2~1/3。 ③、杀菌:利用羟基的强氧化性,对循环水中的细菌、藻类进行有效的彻底灭杀,同时对水中的有机物进行有效的氧化分解,破坏微生物生存环境,能同时达到除臭除垢的目的。
是否有渗漏,或者pac、pam加多了
是不是买的填料有问题哦
换热器漏润滑油的可能性比较大,分析一下cod
可以取点样加点酸看看是否会澄清来判断是否由于锌盐沉积造成的
换热器排查下是否有泄漏,比如少量碱泄漏?多余填料水冲洗做下试验,助剂是否有更换
学习一下
我是专门做水处理药剂的,你这很明显,就是药加多了,注意控制药量就行啦。
同意换热器可能泄露的判断
敞开式循环水系统中不会投加pac和pam。。 建议检查一下系统药剂投加的问题。从你提供的图片来看,系统杀菌剂控制不到位,有明显的菌藻迹象。3月8日总磷达到9mg/l,3月22日总磷达到11.69(总磷的计算方式是以p还是磷酸根计的?需要确定)。总体来说需要确定出现异常数据之前是否进行过工艺调整。 有几种情况会出现类似情况:1、清洗预膜期间,清洗预膜期间药剂含量是偏高的,这种情况下会有过量沉积产生;2、阻垢缓蚀剂投加过量,出现zn沉淀出现(zn(oh)2),这时候产生的沉淀是极微小的颗粒,再加上一般阻垢缓蚀剂中都有分散剂,水会发白,而且不能通过旁滤滤掉;3、系统出现结垢,系统内有分散剂,没有絮凝沉淀下去等等几种情况。 根据你提供的资料来看,贵方使用的阻垢缓蚀剂应该是含锌,应该是药剂投加过多引起的zn沉淀,建议贵方追踪一下zn离子含量,我印象中循环水中zn超过2mg/l就有出现发白的风险。 另外,你提供的分析数据非常不稳定,阻垢缓蚀剂的投加应该存在一些问题。建议采用计量泵稳定加入,会减少系统的这种情况产生。建议对系统进行一次彻底的黏泥剥离,稳定加药,定期杀菌,系统的水质很容易控制的。
药剂处理循环水,时间长了就是一池污水,建议采用高级氧化法,无需药剂自动排泥。
可以同过一下两个方面来判断是什么原因造成的: 1、用烧杯去100ml,加入絮凝剂看看是否能够变请; 2、或者加入盐酸,看看是否变请; 通过以上可以说明是否是固体颗粒,还是溶解性的物质; 我以前的经验,有两种,加入的磷酸盐药剂加多了,另外就是锌盐在高ph值得情况下析出。这两种情况我都遇到过,希望对你有帮助!
数据不稳定,是否日常投药也不稳定?
见过这样的水质,主要是碱水造成的
希望知道真正的原因
高ph环境下,锌盐析出可能是主要原因,药剂配方对锌的稳定性不足。
同意楼上观点。