在产品罐内装有浮动圆盘使用单法兰液位计测量?

公司罐区测量液位一个用了单法兰一个用了导波雷达,部分罐子内有用胶圈密封好的金属浮盘,液位上升会顶着浮盘上升。请问浮盘的重力会影响单法兰的测量吗?记得高中的时候物理课中将一个半满的烧杯放进大烧杯里 ,杯底的压力计算还是pgh,不知道这种一直浮在介质上面,而且还用胶圈密封了边缘的,会不会影响单法兰的测量,我感觉是应该不会,不知道有没有同志们的项目用到这种结构的
0评论 +关注
共9个回答
有个雷达,罐子不是很高基本都是七八米最高的10米。。。我来这公司就已经选好了。。。也是第一次见这样的 ...
曾经出现过这么一个案例,罐的保温材料掉落,砸在变送器得短接上,短接断裂,有机物质大量泄漏。

 

不建议使用单法兰检测,温度的变化、介质密度的变化,都会导致液位测量偏差,如果只粗略计量也没什么,但你们还有一个雷达,当两个液位计出现偏差时,你解释不清的。亲身经历得来的教训

 

你要知道压力是怎么来的,力学分析,你要知道单法兰或者双法兰都是属于差压形式的变送器,也就是说液相压力等于液柱压力加上气压,这是正压,负压对大气,也是一个气压,相减而得出了压差为ρgh,就连大气的压力都得算,何况你的浮盘呢?

 

于是,
可知小弟弟画的图中,单法兰测到的压强P3=P1+P2,

P2是液柱压强
P1可以迁移掉

剩下的事,你们都懂,哥就不讲喽。



 

单法兰可以用的,但是受温度变化影响会有偏差,还有法兰口以下测量不到,要告诉工艺,误差在10CM左右

 

1、老弟,哥没碰到过挖。

2、但是弄明白了道理,
      你可以教导引导,让工艺将错就错呀,
      你还可以,编个程序,藏后台调数呀 —— 让两个数近乎一样,同时又能反映正常工况,这没啥难度吧?
3、........

 


不建议使用单法兰检测,温度的变化、介质密度的变化,都会导致液位测量偏差,如果只粗略计量也没什么,但你 ...
这事解释不清,你就有点小笨喽。

哥教你解释。

静压液位计,实质测的是液量——即当溶液的质量不发生变化,而温度变化热涨冷缩溶液体积有变化时,静压液位计的测值,不会发生变化。

雷达液位计,实质测的是液面——即当溶液的质量不发生变化,而温度变化热涨冷缩溶液体积有变化时,雷达液位计的测值,会发生变化。


本质上,这是两类不同性质的测量。
明白不



 

如果罐子高了,影响很小的。不过建议用雷达,大型罐区液位很少采用法兰变送器了

 

这个内浮顶罐用单法兰测液位,单法兰的汽相口(L端)要接管子到浮顶盘的气口。要不测不准的,因为浮顶里的气压和大气压有差别,不可以用大气压做参考测液位。

 