雷达液位计是通过发出去的波经过障碍物有反射回来,而实现测量的,亲所说这种情况,1.先检查下接线是否松动 ... 对于亲说的三种情况,个人觉得应该都不可能 1,亲怀疑接线松动 液位计时能够正常显示的 只是说指示不准 如果说接线松动了的话dcs上面应该显示最小或最大 而不应该是指示某个数值不动 2,亲怀疑雷达液位计与设备接口密封不好 这个问题也不应该存在 因为设备本来就是压力容器 容器内带压的 经查无泄漏 至于发出波形出口有无遮挡物 个人觉得如果发出波形的出口若有遮挡物 液位应该会偏高而不会是保持一个低液位不变啊 3,液位计设置肯定是没问题的 我们判断容器液位是否满了看的是容器上的液位开关 一直往容器里面进料 容器的液位应该缓慢上涨 液位计是卡在一个液位值不动 等到液位开关报警 我们才知道容器满了 但液位计也不是说一直都卡在一个液位不动 过一段时间它又会显示正常的满液位的 只是说这个时间太长而且不定而已