关于差压变送器流量测...
仪器设备
关于差压变送器流量测量的讨论?
EJA横河或者罗斯蒙特
差压变送器
,在测量流量的过程中,
三阀组
平衡阀
没有关死的危害和后果?
0评论
+
关注
共9个回答
深林有鹿。梦,化工研发
2018-05-25回答
三阀组平衡阀没有关死,正负膜室的压差将减小,测量流量比实际流量小。 好的,知道了,谢谢
0
评论 0
举报
我很可爱诶,销售
2018-05-25回答
正压侧与负压侧之间,没有有效的切断,压差就偏小了。那么,会造成什么影响呢?流量偏低。(根据差压式流量 ... 嗯
0
评论 0
举报
好感,化工研发
2018-05-25回答
差压变小,流量自然也就小了
0
评论 0
举报
极简,设备工程师
2018-05-25回答
楼上都是正解
0
评论 0
举报
明天.方宇.,质量保障部副经理
2018-05-25回答
正压侧与负压侧之间,没有有效的切断,压差就偏小了。那么,会造成什么影响呢?流量偏低。(根据差压式流量计原理)
0
评论 0
举报
尽兴.,销售
2018-05-25回答
三阀组平衡阀没有关死,正负膜室的压差将减小,测量流量比实际流量小。
0
评论 0
举报
怯度,化工研发
2018-05-25回答
结果: dcs/sis的读数偏小(实际的流量偏大)。 后果: 1。 fi回路,读到的流量比实际流量小,误导工艺。 2。fic回路,因为测量值偏小,导致调节阀自动开大,直至全开。 3。fsll 联锁,导致误停车; fshh联锁,导致不停车。 @jiaguoyun @大马配大弓
展开
0
评论 0
举报
褒姒厌生,设备工程师
2018-05-25回答
影响静态特性,压差变化可以暂时表现,时间长了两侧压差变小甚至消失
0
评论 0
举报
小黄静,售后技术工程师
2018-05-25回答
楼上说得对。
0
评论 0
举报